四书五经的是正解。如果用杰控的FAMEVIEW建议你尽量减少数据块的数量,它是每次以数据块为单位刷新数据(和WINCC不同)。我用过类似应用,发现即使加了CP343后CPU的通讯资源够用,但I/O点多,上位机多及PLC与上位机组态软件的通讯量大后还是存在延时大的问题。建议采用C/S模式。