发布于 2009-03-28 11:46:52
0楼
辊道对电机速度的要求不是特别严格,在实际使用时如果出现不大的误差,因为不是速度闭环控制,所以电机可以依靠自己的特性进行调整,达到辊道线速度一致,只是此时各电机的电枢电流会存在差异。
对于直流电机成组拖动,对每台电机的保护比交流电机复杂很多。你应该告诉你的甲方不能因小失大。
直流电机成组拖动,对每台电机电枢的过流保护是必须的,用熔断器保护看似可以省钱,但是,辊道的负荷经常是处于不均衡的状态。我不知道你那里的情况如何。如果因为过载经常烧快熔,设备的维护费用也会很大,应该用断路器进行保护。
另外直流电机的失磁保护是必不可少的,也就是说,每台电机都要有磁场欠电流保护,一旦失磁,必须断开这台电机的电枢,这样说来就是在电机的电枢回路上还需加上质量接触器。否则,一旦失磁,回因为飞车损坏电机,这样损失将会更大。