发布于 2009-06-18 20:58:24
0楼
首先感谢各位指教!
我指的是在变频器上端、断路器的下端是否应该加接触器。今天想起西门子在制动电阻资料里的确说明应该由制动电阻的热敏开关串联一个主接触器线圈,而且没提制动单元是否是外接;资料里的电路图也有主接触器;SE70也设计了主接触器控制,这些是否说明应该带主接触器?我感觉还是加接触器好一点,我就在现场遇到过设备停车后制动电阻一直通电发热直至把变频器电源板烧毁的情况,另有几次变频器正常使用中烧毁,24V电源、继电器故障遇到的更多。我单位每年用变频器数百台以上,440变频器故障率的确要比SE70、ABB等高一些,而且设备的使用环境也确实比较恶劣,让我心里没底。另外当设备处于检修时间的时候,用接触器把电源切断也会好一些吧?
另外请教一下,怎样设计能让安全系数更高一些?