回复:M430变频器重启动问题

348309270

  • 帖子

    34
  • 精华

    0
  • 被关注

    18

论坛等级:游士

注册时间:2011-03-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-03-24 09:48:36

2楼

quote:以下是引用n次看你的背影在2012-03-22 17:05:02的发言:
楼主:你看到的10A的电流是变频器上的电流,还是进线工频电流?像你这种泵类重载启动,启动电流确实比较大哦,根据你描述变频器的启动过程,我认为确实是启动电流限制了频率爬坡时间。在相同负载的情况下,驱动所需要的非工频电流和工频电流确实会相差好几倍哈!以前也注意观察过类似情况下,变频器的运行电流比和工频电流大了很多,确实如此。

谢谢1楼,我给忽略了,监测的确实是进线电流。本来图纸设计的是从变频器取的4-20mA电流信号,结果开关柜厂家给做的是从数显表头采集的4-20mA。数显表测的是进线的。