一个系统 自动运行快一年了 一直运行正常!!!!
结构式 PS307 +PLC315-2DP 今天发现PS307电源进线 空开 跳闸了!! 现场电工直接将空开重新送电,运行一个小时后说又跳闸了!! 现在是进线空开根本合不上去!!!

第一, 用表打过没有短路,PS307进线电阻八百多欧(自己不知道进线电阻多大正常)。
第二, 将空开出负载卸掉(将空开输出下端的线取了),空开不跳,觉得空开应该没问题。
第三,将PLC拨码开关打到 STOP档,空开不跳,PS307输出电压24V正常,觉得PS307应该可以排除故障。。
第四,再第三步验证后,将拨码开关打到RUN ,空开跳了!!这里我就没法分析!!!

希望大家给我点意见!还没遇到过这样的问题!!谢谢!!