quote:以下是引用平行线在2011-07-26 09:42:44的发言:
先有一天设备原配22KW烧坏后配个30KW的电动机 结果在使用中 发现设备卡住的时候热继不动作 该怎么办

检查热继电器的电流整定值,应为额定电流的1.05-1.5倍的电动机额定电流,另外如果大电动机效用的话热继电器的整定值应为电动机正常运行时的1.05倍-1.5倍这个值应保守一些,自己在实际中取得。另外热继电器在动作一两次后就应更换啦,不能再用。设备卡住后应先排除设备卡住的原因,后防止以后在出现这种状况。