quote:以下是引用daduo在2012-05-03 12:04:04的发言:quote:以下是引用HUANGZE75在2012-05-03 08:58:58的发言:
楼主注意了,你这个是电流互感器的输出回路不是强电回路,电流互感器是严禁开路的,必须短路使用,否则会产生高压,电压互感器严禁短路使用。
用法我是明白,现在就是在原理上有点搞不清楚了,电流互感器和变压器原理上不是一样的吗?
=====
电压互感器的工作原理相当于2次侧开路的变压器,用来变压,在二次侧接入电压表测量电压(可以并联多个电压表)。电压互感器的二次侧不能短路。
电流互感器的工作原理相当于2次侧短路的变压器,用来变流,在二次侧接入电流表测量电流(可以串联多个电流表)。电流互感器的二次侧不能开路。
电压表相当于电压互感器大负载(阻抗大)测量装置。电流表相当于电流互感器小负载(阻抗小)测量装置。
电压互感器在正常运行中,二次负载阻抗很大,电压互感器是恒压源,内阻抗很小,容量很小,一次绕组导线很细,当互感器二次发生短路时,一次电流很大,若二次熔丝选择不当,保险丝不能熔断时,电压互感器极易被烧坏。
老外既然是接到热继上使用,就不要管电流的矢量关系了,讨论电流的有效值就可以了,电流大到热继可以脱开就起到保护作用了
另外,加互感器,那么相当于加了3个独立的隔离变压器了,在变压器的次级讨论矢量关系,我觉得没必要去深究