回复:MM440运行过程中频繁报F0002

youhm

  • 帖子

    4962
  • 精华

    81
  • 被关注

    49

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-05-06 12:46:45

5楼

看你描述的,可能还是设备引起的,加制动电阻应该可以解决问题
另外你可以看一下r1242(最大直流电压控制器的接通电平)的值是多少,我觉得这个值要小一些的话,最大直流电压控制器会更早一些起作用,如果P1254=1,那么这个值可能是变频器上电时根据当时电源电压计算的。
评论