关于MODBUS-RTU的讨论贴汇总 MODBUS-RTU的应用越来越广泛,网友们的讨论也越来越频繁,这里我汇总了一下近期关于MODBUS-RTU的一些帖子,方便大家集中学习。也在此感谢诸位曾经参与讨论各位网友!博图环境下Modbus-RTU应用入门之任务轮询关于Modbus-RTU轮询通讯的一些看法学习《DB_ANY之MODBUS-RTU轮询程序》有感学习《博图环境下Modbus-RTU应用入门之任务轮询》有感发福利:S7-1500 S7-1200 Modbus RTU主站轮询程序!附视频教程!求一个能用的modbus rtu主站轮询程序一种通用化的Modbus站点任务队列执行的模块实现SMART PLC Modbus 轮询程序不使用UDT的设备FB封装---ModbusRTU通信的温控器的例子MB_COMM和Modbus_comm的困惑S7-1214C通过模块扩展CM1241(RS422/485)实现Modbus rtu通讯一种不需要轮询的Modbus RTU通讯的方法Modbus RTU由于某一个从站掉站引起的轮询周期时间延长,如何减小此影【分享】200smart 与V20变...
继续分享1200的官方资料:关于博图软件的下载使用等资料分享到1500的帖子里面,关于1500的资料收集的比较少~西门子官方资料大全 之 S7-1500 TIA 相关http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1411657b_id=66 目录:1、手册样本------------------------------------------------0楼2、软件下载使用-------------------------------------------1楼3、官方置顶文档(黄工知道)--------------------------------2楼-3楼4、编程相关-----------------------------------------------3楼5、通讯相关-----------------------------------------------4楼6、位置控制 高数计数-------------------------------------5楼其他官方资料:西门子官方资料大全分享之WINCCh...
SIMATIC Automation Tool 无法设置CPU的IP,扫描到设备后,操作条是灰色的,停止或者运行CPU都显示该设备不支持或无法初始化,请问是什么原因 ,怎么解决
如下图所示,常开阀程序里用Not True,为什么不直接用False呢?布尔量Not True不就是False吗? FSV201 := FALSE; //常闭阀 FSV202 := NOT TRUE;//常开阀 FSV101 := FALSE; //常闭阀 FSV102 := NOT TRUE;//常开阀
用WINCC7.4 做用户登入 注销 函数已经写好了 也确认没有问题,但是在运行模式下,点击一点反应没有 也没有弹出对话框
0929 【万泉河】TIA PORTAL 优化模式的S7通讯实现我在前一篇文章《0923 【万泉河】换个视角看TIA PORTAL 数据块的优化和非优化》中,立了一个断言:PORTAL系统中, 所有要实现的计算功能,都可以用优化方法可以实现,而可以完全避开不用各种非优化方法。未来,优秀的PLC程序的标志就是全程序中全都是优化方法的优化数据块,而不再有非优化的数据块。这是给我自己,也是给全部的西门子PLC工程师树立的一个目标。下断言当然是有风险的。 然而,风险的同时,也代表了我自己对这个技术观点的独占性。不可能有人,在刚遇到观点的前几年里反对这个观点,然后过了三五年后,又宣称自己早就掌握了这项技术这些观点,被我抢了他们的风头。所以当有人以抬杠的姿态来质问我, 为啥不反思下自己, 为啥发表的技术观点总有那么多人质疑反对的时候,我都笑嘻嘻地告诉他。 有人质疑才证明独特性和先进性,反对的人越多才越先进。 如果人人支持的观点,没有任何独特性先进性,也就没有任何必要发表了。就好比哥伦布发现新大陆的时候, 面对那些质疑他发现新大陆的反对者,是应该高兴还是恼怒?他当然是高兴了, 每多一个反对者,就少了...
1011 【万泉河】优化编程第二弹:MODBUS通讯字符串我很欣慰, 又发表了一篇标志性意义的雄文《0923 【万泉河】换个视角看TIA PORTAL 数据块的优化和非优化》掀起了主张PORTAL编程中全面使用优化方法的潮流。 请大家记住这个时间,2024年国庆节前, 然后过些年后,大家看一下当时的行业现状,再回过头看看我今天提出的这一主张又提前了多少年。就有人不乏醋意的评论道:遥遥领先,又自以为是的遥遥领先了!我说,嗯,谢谢大家给面子,谢谢行业的其他大神都松弛懈怠不进步,或者有了成果后也不总结为观点发布, 总之又被我一不小心占了先机。而至于领先多少, 还是取决于同行的捧场, 如果对方永远不进步,即便到退休也不到这个层级,那就又是一辈子了。然后只有跟在后面叮错别字, 指望着发现一个错别字,就可以对文章所有观点全盘否定,然后就试图实现把我拉回到和你们一样的一事无成,没有成果,没有自己观点的平庸,然后就以为自己赢了。 这也可以,我会不断的留一些破绽的,满足一些人的欲望。文章发表后, 有人在后面表达支持,虽然不多,足够了。再多还显示不出那么先进性,我还没那么高兴呢!后来为了补充验证,又发了一...
触摸报警PLC通讯异常,查看驱动器RDY红灯,COM绿灯闪缩,plc在诊断显示LED(SF)故障,断电重启,急停重启依旧不行,plc显示下位组件错误。自己各种方法用完了还,是解决不了有大佬解说一下吗谢谢!!
如图所示调用层级关系:FB1调用N次FB2,FB2调用N次FB3FB3的形参有3个,FB2调用FB3的时候使用多重背景,在FB2里面是不是最少也需要3*N个形参?那么FB1是不是就更多了?最后使用FB1的时候那有多少个管脚?
大家好,一直以为 1200 控制 V90 PN 如果使用 EPOS 做定位控制,配套只能选用 111 报文,今天翻到官网文档,里面措辞是“V90在EPOS工作模式下最好使用哪个通信报文?西门子报文111。”这个“最好使用”让我想入翩翩,EPOS工作模式下除了111报文大家还会选什么报文?和111报文有啥区别?为什么说最好用111报文?https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/V90_Document/05_TelegramCommFault/01_Telegram/Telegram.htm
eplan2.7导入edz文件后,插入设备的宏文件时显示不对,没有输入输出端子点位,只有变量k正常。请问大家这是什么原因造成的,是OFFICE 么? edz文件是从西门官网下载的。
大佬们,我们的设备是三相五线供电,但客户厂里的厂务电工说“厂里的零线和地线是相通的,一直到总柜,都是通的。”这有什么隐患吗?该如何处理呢?比如我们的设备旁单独打镀锌接地棒?还是让客户方面整改,提供可靠的供电?
原本PLC程序是V14的版本,现在PLC坏掉了,要更换PLC,如何读取V14版本的程序
在同一个局域网内 有多套相同的设备 程序也是同一套,因为需要和外部设备通讯 设置的同一网段IP地址,并连在同一个局域网中(设备包括 1200PLC、KTP1200Basic HMI、G120变频器);现在有这样一个问题:每修改一次程序,需要先将程序组态中的IP地址、设备名称 修改为对应名称 后再下载程序,改完以后再 修改为另一套的 IP地址、设备名称 再下载另一套设备,这样效率特别低。如果是将 IP地址和 设备名称改为“在设备中直接设定”后,出现一个问题 : PLC和触摸屏连接乱了 无法一一对应了可能出现A设备的触摸屏实际控制了B设备的PLC等情况,请问这个问题如何解决呢?或者说类似问题有什么好的解决方法?
入门篇SCL入门链接提高篇SCL提高链接学会SCL,就很少再用梯形图编程了,真的很方便。
1009【万泉河】体验MODBUS TCP全双工通讯经常被问起以太网通讯的MODBUS TCP和485通讯的MODBUS RTU有什么区别。除了报文本身的区别,当然最终导致的是通讯功能块不同之外, 还有一个重大的区别是TCP通讯是全双工的,而RTU通讯只能是半双工。何为全双工和半双工?其实在这两者之前, 还有一个更低级的单工通讯方案。网络搜索其定义如下:一、单工通信(simplex)单工通信只支持信号在一个方向上传输(正向或反向),任何时候不能改变信号的传输方向。为保证正确传送数据信号,接收端要对接收的数据进行校验,若校验出错,则通过监控信道发送请求重发的信号。此种方式适用于数据收集系统,如气象数据的收集、电话费的集中计算等。例如计算机和打印机之间的通信是单工模式,因为只有计算机向打印机传输数据,而没有相反方向的数据传输。还有在某些通信信道中,如单工无线发送等。二、半双工通信(half-duplex)半双工通信允许信号在两个方向上传输,但某一时刻只允许信号在一个信道上单向传输。因此,半双工通信实际上是一种可切换方向的单工通信。此种方式适用于问讯、检索、科学计算等数据通信系统;传统的对讲...
虽然我写了很多程序,但对FB,FC内部对output管脚的输出变量进行读取操作,一致没有高清。虽然经常滥用,也没出现过问题。请教各位这个output的变量能读取吗?下面是一位大神的回复。但是我心里还是不确定,特来论坛请教各位。谢谢。是的,您正确地指出了在FB(功能块)内部读取输出变量可能导致逻辑上的问题。在西门子PLC的功能块编程中,输出变量通常在块的逻辑执行结束时被赋值,并且它们的值是为了传递到功能块外部而设计的。输出变量在功能块内部不是用来保存状态的,它们不保留上一次调用FB时的值。如果您在FB内部读取一个输出变量,您可能会得到一个不确定的值,因为在逻辑流程中,输出变量的值可能还没有被更新或者是上一次操作的残留值。这可能会导致不可预测的行为,特别是如果输出变量的值依赖于块内部的一系列计算和条件。因此,最佳实践是在FB内部使用局部变量或静态变量来进行计算和保存状态。局部变量仅在FB的当前调用中有效,而静态变量则在FB的调用之间保持它们的值。这样,您可以确保您在FB内部使用的值是可控和可预测的。总的来说,为了避免逻辑错误和不确定性,应避免在功能块内部读取输出变量。相反,应该使用其他类型...
1.1847上有一个指令库例程,专门用FC和FB封装的,用基础的逻辑写的程序,和博图自带指令一样的效果。
图片 前面都是显示仿真状态。。。我触摸屏做了个 IO域 显示MD600的值 。不通 不知道为什么。。最后一张图片是真实PLC和触摸屏 1214 和KTP1200 和仿真一样的产品,然后我点击一个按钮 提示的报警错误。单独P 2个设备 都是可以P通 并且能下载程序。 连接设置 IP 设置都是检测了。走PN 通讯 没有拓扑 信号灯都正常。
我最近在写程序,无意中发现TONR定时器指令,在IN一直为高电平输入时,并且使用T.Q来复位自身时,发现T.Q无输出啊,这是为何呢?我后面尝试增加一个中间缓存点,貌似还是无法正确输出Q,在该周期内就被复位了,时序没有按照想象中的来呢,不知道为何?
1200客户端,串口服务器为服务器。串口服务器通过软件测试过自我通讯没问题,但是plc程序就是读不到数据,为啥呀?希望有个大佬点拨下,截图晚上回去电脑附上
各位大佬,为什么用P2P做Modbus通讯有的时候能发送成功,有的时候不行,Send块一直显示7002,但一直没有发送。是程序哪里有问题吗
很少接触运动,刚接手一项目,手中只有1214CAC/DC/RLY,可以有DQ的扩展模块。很早之前项目时,记得需要用晶体管的PLC才可以,用现有PLC+DQ模块可以带动台达伺服电机不?
n { ExternalAccessible := False; ExternalVisible := False; ExternalWritable := False} : Int; 哪位高手能帮忙解释解释这是什么意思?上网没有搜到这句什么意思
1200PID公式中的拉普拉斯算子?这东西是个常数呀?还是个公式呀?如果是常数请问是多少?如果是公式,请提供离散量公式?
如题如何实现暂停功能呢?是暂停不是急停或停止。用的步进电机做定位控制,比如从A点到B点,在电机正在运行时此时按下暂停键就立马停止,松开就继续接着走到目的地。 俺试了好多种方法都不行,网上也没找到相应办法。在1200中步进定位控制中途是可以停止(用的暂停轴),比如绝对定位控制运行中如果按下停止是停止了,但不能继续接着走到目的地,必须要重新回原点再次触发绝对定位才能走到设定点位,感觉这不科学啊。俺想既然运动控制PLC驱动步进或伺服运行是通过发脉冲,难道中途就不暂停么?比如从A点到B点需要10000个脉冲,当发了5000个脉冲走到中途一半时可以暂停,然后也能恢复继续发剩下的5000个脉冲使其走到目的点位。
更新:解决了,“控制模式”不对。--------------------------------------------------------------------V90 PN 带多圈绝对值电机,报16#8016 错误,第一次遇到。网上同样的帖子很少,大家遇到过吗?