SIMATIC WinCC / Panel

本版版主:

帖子 32083 条,当日新帖0

SIMATIC WinCC﹑西门子触摸屏、操作屏如TP170A、KTP178、Smartline 700等,及WinCC Flexible

图片
本版置顶
【认识西门子新产品】SMART LINE V5

最新内容

全新的设计,不错

SMART LINE V5——界面焕新、硬件升级、新增脚本编程,支持VPN远程调试和变量传输全新一代精彩系列面板SMART LINE V5,在兼容V4版本的基础上,从外观、硬件和软件等方面有了全方位革新!硬件亮点:1、全新的外观设计和高性能双核CPU2、支持扩展WIFI物联网模块或4G物联网模块3、新增支持RS232串行接口和Micro SD卡插口4、RTC断电保持时间延长至3年5、无缝兼容SMART LINE V4开孔尺寸,无需更改机柜设计软件亮点:1、全新的图形显示框架和UI/UX设计2、支持物联网功能:SIMICAS连接或MQTT连接3、支持Javas cript脚本编程4、支持基于串口的自由口通讯5、支持与S7-200 SMART PLC加密通讯6、支持S7-200 SMART V3.0用户自定义数据类型(UDT)我们非常期待您能参与到西门子新产品SMART LINE V5的深度探讨中来!无论是在产品特性、系统配置、参数设置,还是在使用操作、安装调试、故障诊断等方面的心得或疑问,都欢迎在下方评论区分享和交流。您的每一个见解和问题都对我们非常重要,期待您的发言!遇到问题需要技术支...

2025-04-03 14:30:20 1378 19 4

参与讨论
【求助】TIA V17硬件组态中没有V17.0.0.6版本

最新内容

更新固件版本

如图所示,我以及把博图升级到V17 Upd 8了我当前只能组态版本是V17.0.0.0这个版本,可是我想组态的版本是V17.0.0.6,我缺少的是哪个软件?

2025-05-14 17:30:36 62 3 0

参与讨论
【求助】WINCC服务器不可用

最新内容

确实是这样

WINCC版本是7.4的,原本在安装博途V19之前还能正常使用,安装博途V19后就用不了了,WINCC创建新项目就提示:服务器不可用,确认之后提示不能创建新项目

2025-05-08 14:40:56 115 4 0

参与讨论
【求助】Wincc Professional 如何可以生成如图中所示的日报表、年报表?

最新内容

能实现的,定时抄表这个用变量归档定时归档就行最大最小和平均值需要用脚本,或者用脚本导入到EXCEL表格里面,用EXCEL的公式算出来然后自动打印我以前做过用EXCEL表格做的这种报表,就是每个小时抄写一次,自动放到磁盘里面然后到接班点自动打印至于例程啥的,我这里没了,别人的话,一般都是收费的,你会脚本可以试着自己做一下

现在有个项目需要对某些关键参数进行记录,并导出日报表和年报表。客户给了别的厂区的示例。有没有做过类似报表的大佬可以指导一下怎么制作?或者提供一下示例工程,感激不尽。或者提供一些帮助文档,在官方搜了很多没找到博途wincc的。日报表每小时记录一次数据,可以自动计算出平均值、自动筛选出最大值、最小值。

2025-05-14 17:24:11 37 1 0

参与讨论
【求助】请问西门子官方出的HMI组态风格指南有没有中文版?

最新内容

WinCC Unified 工程组态指南 - ID: 109827603 - Industry Support Siemenshttps://support.industry.siemens.com/cs/document/109827603/wincc-unified-%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E7%BB%84%E6%80%81%E6%8C%87%E5%8D%97?dti=0lc=zh-CN不知道你要找的是不是这一份!

手册名称——HMI-Projectingstyle guide based onSIMATIC WinccUnified.手册编号——lD:8131867,V1.0,0312023请问这本手册有没有中文版的?想学习下西门子官方推荐的HMI组态风格指南。PLC的都有中文版,为什么HMI的没有?

2025-05-12 16:58:42 132 3 2

参与讨论
【求助】wincc 7.5 sp2通讯1500H/R

最新内容

求教各位大佬:wincc7.5sp2通讯1500h/r,只有变量表里有变量以后,才显示连接成功,但是变量表里的变量不能直接选择从AS中读取,只能从文件中加载可以导入,但是导进来数据没有数值显示,请问是什么问题??目前现场有MCGS触摸屏和KEPSERVER第三方通讯,都可以从1500中读取数据,唯有wincc不行,请各位不吝赐教

求教各位大佬:wincc7.5sp2通讯1500h/r,只有变量表里有变量以后,才显示连接成功,但是变量表里的变量不能直接选择从AS中读取,只能从文件中加载可以导入,但是导进来数据没有数值显示,请问是什么问题??目前现场有MCGS触摸屏和KEPSERVER第三方通讯,都可以从1500中读取数据,唯有wincc不行,请各位不吝赐教

2025-05-14 16:44:36 26 0 0

参与讨论
【求助】求wincc 7.0 sp3 upd1 安装程序

最新内容

如果其它功能都正常,问号不多的话,就自己直接修改吧

WINCC6.2升级到7.0打开画面字体显示正常有个画面字体后面带问号 后面从7.0移植到7.2画面打开一半是问号一半正常,有人说需要安装wincc 7.0 sp3 upd1 才能正常

2025-05-12 14:16:29 76 2 0

参与讨论
【求助】WINCC V8.1与串口服务器连接不稳定问题

最新内容

我也遇到过。试试中间加个kep之类的软件过渡下看看

现系统配置如下,通过LORA远传温湿度传感器数据到串口服务器,串口服务器进行RTU协议转换,转为MODBUS_TCP协议,通过ModbusPOLL读数正常稳定,但是用WINCC连接,至少得反复重启工程30次左右才会成功连接1次,这是什么原因呢,求解决办法

2025-05-14 08:06:34 48 1 0

参与讨论
【求助】请大家帮我看一下,脚本我这个在WINCC7.4里运行时是没问题的,7.5sp2就不行了

最新内容

有些控件是不能移植的,需要自己重新做.

Sub OnLButtonDown(ByVal Item, ByVal Flags, ByVal x, ByVal y)Dim Window Set Window = ScreenItems(ANALOG)获取窗口对象名称Window.Left = item.Left+20 确定窗口X轴Window.Top = item.Top+20 确定窗口Y轴Window.CaptionText = 高盐废水储池超声波液位计为窗口分配标题Window.TagPrefix = LIT1A0101_AI.分配变量前缀Window.Visible = vbTrue显示窗口计算窗口位置,如果窗口位置超出父级画面位置则重新定位If Window.Left 0 Then Window.Left =10If Window.Top 0 Then Window.Top = 10If (Window.Left + Window.Width) Window.Parent.Width Then Window.Left = Window.Parent.Width - Window.Width - 10If (Wind...

2025-05-09 11:24:34 272 10 1

参与讨论

重启电脑,之前wincc变量归档里的部分数据,在趋势图控件里不显示了,重启后的数据显示正常。其他归档数据记录重启前的显示也是正常的。问题在哪里?确保这些数据在重启之前趋势图控件里显示是正常的。是变量归档的设置有问题吗?

2025-05-11 09:24:21 121 4 2

参与讨论
【求助】wincc归档数据满了怎么清理

最新内容

你设置归档备份,然后wincc运行的状态连接备份归档就可以看更早的数据了.

这两天运行了一年的系统从前两天开始查不到后面的曲线了只能查到以前的 问怎么拷贝之前的数据以及怎么让后面的数据实时保存

2025-05-13 17:26:25 77 3 1

参与讨论
【求助】博途wincc Pro报出“无法启动运行系统仿真”的错误

最新内容

那就是改了计算机名称的原因,数据库连不上了最好重新做系统安装吧

博途wincc Pro运行系统设置中的“运行系统中的报警记录”勾选上然后运行,就会卡在“变量记录运行系统”和“正在初始化归档管理”,然后就会报出“无法启动运行系统仿真”的错误,取消勾选就能正常显示仿真画面,但是与PLC无法连接,以及“Wincc channel Diagnosis”中显示“没有到数据服务器的连接!”。这是什么原因导致了这样的错误啊?希望看到的各位大佬不吝赐教,帮忙分析一下为啥产生这样的问题。博途软件是V18。

2025-05-13 16:43:04 84 2 1

参与讨论
【求助】WinCC7.5中如何组态报警确认?

最新内容

学习学习!!!

使用1500的program_alarm生成报警消息,在WinCC中用报警控件展示报警信息,并在控件中进行报警ACK。但如果需要在发生报警的设备处进行确认,不在报警控件中确认,请问要如何做?以前不使用Program_alarm,是一条条手工输入报警记录的,明确知道报警状态变量和确认变量,现在虽然变得简单了,不过以前的确认方式不知道怎么做了。

2024-06-14 17:13:40 1066 4 0

参与讨论
【求助】精简触摸屏怎样实现按钮长按有效

最新内容

在PLC里做延时

精简触摸屏有没有象威纶通触摸屏 那样的按住按钮1秒才生效的设置

2025-05-13 13:17:26 74 2 1

参与讨论
【求助】脚本在画面中调试正常,启动后画面窗口中调入就报错

最新内容

脚本中估计有引用的对象,需要指定画面。用HMIRuntime.Trace+诊断窗口查看一下,哪里出了问题。

用脚本 vbs制作的报表为什么在图形编辑器画面直接运行有输出,而在项目运行启动后窗口画面中调入的报表却是空白的?

2025-05-12 16:47:04 123 5 1

参与讨论
【求助】wincc flexible smart v5 i/o域

最新内容

是不是通讯报文有问题。

类型只有输出 输入/输出,没有单独的输入。3个机器485通讯,其中与三菱变频器通讯,运行频率无法写进去,能读

2025-05-10 14:06:46 159 4 0

参与讨论
【求助】smart line V5 版本的库图形按钮在哪里

最新内容

啊,升级的改动挺大的啊,没怎么用过这个软件

smart line V5 版本的库图形按钮在哪里

2025-05-11 18:57:17 90 2 1

参与讨论
【求助】WinCC_flexible_SMART_V5软件无法使用仿真器仿真

最新内容

打开之后画面里面的内容显示正常?安装软件的时候,有没有其他附件是用来移植V4版本的

求助大家,程序是以前用WinCC_flexible_SMART_V4创建的,现在装了V5版本的软件,发现无法仿真,如果组态的是V5触摸屏,则可以仿真的。这个有什么好的办法解决吗?V4和V5软件应该无法共存在电脑里吧,

2025-05-11 13:41:22 109 1 2

参与讨论
【求助】精智面板功能键为何不可编辑

最新内容

因为已找到问题。所以本贴已关闭

如图所示KP1200 精智面板功能键F22,F23属性显示灰色,不可编辑。查看了画面模板与全局画面都未找到相应设定(项目是别人编写的。)。为什么会出现不可编辑,是否软件的语言或版本不同有关?还是有其他地方需要更改设定。请各位赐教。谢谢

2025-05-09 12:29:18 135 2 0

参与讨论
【求助】TP1200 comfort触摸屏屏幕突然变的特别暗问题

最新内容

自己修好了

现场1台运行中的TP1200 Comfort触摸屏,已运行了接近3年半。最近突然屏幕就特别暗,仔细辨认才能看到屏上有画面,触摸功能正常。把机身打开能看到主板出来3组线,1组是给屏的电源,一组是到屏的排插线,一组是到触摸检测线。多次重新插拔后故障依旧。断电重启之后能进入到设置页面,打开显示设置,亮度已设置最 大 值的。请教各位同仁,有遇到过此类现象吗?需要怎么处理呢?

2025-05-09 08:47:32 147 4 0

参与讨论
【求助】博图V19的WinCC图形如何导出问题

最新内容

图形指的这个?右键 打开文件夹 就可以直接粘贴复制了

博图V19的WinCC图形如何导出到本地目录,官网上只找到了V17的工具,找不到V19的

2025-02-21 14:03:22 413 2 0

参与讨论
【求助】flexible 按钮

最新内容

是不是组合在一起了

按钮-属性-常规,选择图形和文本,文本和图形重叠,调节不了。版本V4 sp2,有没有别的好办法

2025-04-20 23:38:30 256 3 1

参与讨论
【求助】VMware Workstation Pro虚拟机上连接WINCC

最新内容

改成物理连接试试

VMware Workstation Pro17.5上怎么都连接不上虚拟机上连接WINCC,不知道怎么设置 在虚拟机中能拼通主机 但是拼不到PLC

2025-05-07 09:48:09 219 5 1

参与讨论
【求助】博途画面仿真

最新内容

仿真是需要安装软件的,是不是没有安装啊

tia wincc 仿真,电脑直连plc,仿真的画面能读出plc的数据吗?我点的是仿真。“在pc上启动运行系统”这个点不了。我的设置如下,在画面链接子画面,访问点处选择s7online,在pc/pg选择实物网卡。还有哪里需要设置?

2024-01-27 20:01:35 1203 9 0

参与讨论
【求助】运行几年的设备,KTP1200 basic 触发了190010 190011这两个报警

最新内容

190010 变量 %1:溢出,数值丢失.190011 变量 %1:数值无法写入 PLC.140000已建立连接:%1,站 %2,机架 %3,插槽 %4.140001 连接中断:%1,站 %2,机架 %3,插槽 %4.报警没拍全吧,最好溯源一下190010和190011之前是否有报警;190010一般是缓冲区动作存储溢出;190011一般是断线导致的。设备是否是完全独立的?

如题,运行几年的设备,KTP1200 basic 触发了190010 190011这两个报警,点击页面的按钮就触发这些报警,HMI断电重启后又恢复正常了,是什么问题引起的呢,没有脚本也不支持脚本这个型号

2025-05-08 10:27:32 121 1 0

参与讨论
【求助】wincc7.0移植到7.2 画面一半显示问号

最新内容

那7.2要安装那个版本 或7.0能直接升到7.5吗

wincc7.0移植到7.2 画面一半显示问号,有些显示正常 有一些显示问号 字体也都在显示正常的地方复制过来 进入画面语言也修改过 都不行

2025-05-07 09:52:12 151 2 1

参与讨论
【探讨】GRAPH概览

最新内容

GRAPH概览在电脑仿真上可以连接的上,下载到WINCC上GRAPH概览就连接不上了

GRAPH概览在电脑仿真上可以连接的上,下载到WINCC上GRAPH概览就连接不上了

2025-05-08 11:15:19 80 0 0

参与讨论
32083篇主题

本版热门话题

SIMATIC WinCC / Panel

共有32083条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。