导出来后编辑好,导入就这样,确定就退出软件了,哪里有问题啊?
现场设备有个油路电磁阀,额定压力1.0MPa,实际流体最大压力0.5MPa,偶尔出现电磁阀通电却打不开阀的情况,电磁阀实物如图:线圈电阻值75欧姆,24v供电经计算额定电流0.3A。跟踪观察发现,电磁阀连续通电半小时后就会发烫(手感约60℃)。电磁阀长期通电发烫是一个普遍现象,达到一定温度温升不再增加,低于线圈绝缘温度,它似乎不是一个问题,但在线圈发烫时断电测量线圈电阻,热态电阻可达到100欧姆,即冷态阻值的1.4倍,这意味着再次启动电磁阀时,线圈电磁力会下降1.4倍。刚好我知道电磁阀这类负载和接触器、电动机等都属于一类负载,即维持电压可以远低于激励电压。高的激励电压使铁芯吸合,铁芯吸合后磁路闭合,仅需较低电压即可维持铁芯吸合。我的测试如下:电磁阀线圈在24v电压供电时最大电流0.3A,低于ST型输出额定值0.5A,电磁阀线圈可以直接接ST型Q0.0;设置PWM周期单位为微秒,周期时间1000us,脉冲宽度从1000us-500us调整,观察线圈端电压和发热情况,且测试是否对电磁阀功能性导通有影响;经测试,脉冲宽度1000us/周期1000us(即100%占空比)时,线圈端电压24v;...
基于西门子S7-200 SMART Modbus转PROFINET的第三方设备通讯方案在工业自动化集成项目中,西门子S7-200 SMART作为PROFINET主站,常需与仅支持Modbus RTU协议的第三方设备(变频器、温控表、流量计等)实现数据交互。由于两种协议在帧结构、寻址机制和通信模型上存在根本差异,直接互连无法实现,需借助Modbus RTU转PROFINET协议网关完成桥接转换。方案架构:网关在PROFINET侧作为IO设备接入Smart PLC,在Modbus侧作为主站轮询第三方从站设备。网关内部建立双向映射表,将Modbus寄存器地址(如40001 Holding Register)映射至PROFINET输入/输出数据区,PLC无需调用Modbus Master库即可像读写本地IO一样访问远程设备数据。配置要点:GSD文件导入:在STEP 7-Micro/WIN SMART中加载网关厂商提供的GSDML文件,使PLC识别网关为合法PROFINET从站。设备名与IP一致性:网关组态设备名及IP地址须与硬件实际设置严格一致,且IP与PLC处于同一子网,否则PROFINET...
有个SMART200为了和科远DCS里的工控机直接交换数据,因为不好放光纤或网线。用艾莫讯无线以太网收发器把数据都联通了。但过一两小时通讯就卡死。插拔网线和电源都不起作用,重启DCS上位机就可以恢复,但一两小时又老样子。用modpll单测中控侧无线模块网口很正常。拿SMART200用网线直接连dcs上位机又很正常。本来不复杂的东西搞得人精疲力尽。不知在中控加个smart200在无线和工控机之间桥接过度一下会让这两个大爷能不作怪。桥接别的都想的到,就端口不知道是同用502还是要错开。有经验的兄弟如果能指点一下感激不尽,做太多次小白鼠了,能少做两次也能攒点精力对付剩下的那些挤吧疯事情了。
ST40 0AA1 V2.8版本PLC由于项目需要用到插补功能,于是测试 200SMART 自带的插补指令。程序下载完成后,一运行该指令 PLC 直接进入故障状态,连续复现 3 次,报错:编译的梯形图程序校验和错误 (错误码:0002)。按我的理解:即便程序逻辑编写不合理,最多也就是指令报警、对应程序段不执行、输出故障代码,不应该直接导致 PLC 整机报错。后续将插补指令的加减速时间由 20 修改为 1000 后,设备可正常运行动作。不知道是什么原因,这样正常吗?参数不合理能导致PLC错误,直接罢工?1231231.avi
西门子200smart的modbus rtu支持8个主动连接和8个被动连接,哪位大师给解答一下,这是什么意思呀?
VB2000的这个地址是变频器的控制字,时不时报103,变频器启动后轮训时间也变得很慢。
200 smart v3.0 是编译型PLC吗???
V3版本的软件后续是否有计划修改以下功能:1、未使用的变量在变量表上有提示,像之前2.8版本那样 2、变量表支持Excel直接复制过来和复制出去,可以单格选中,而不是整行,也是像之前2.8版本那样,现在虽然能直接导出csv,但我实际使用起来还是没有原来的方便,且csv导入时,有些变量未使用,但绑定了地址,没有变量名的话会导致无法导入,提示变量名重复
4AI模拟量模块输入通道的4~20ma信号去掉后。模拟量输出寄存器里还有数值。。。
现在STEP 7-Micro/WIN SMART V3.2版的变量表(原符号表)功能越来越差了,以前还能显示重叠未使用等信息。编辑相对也要好用一点。希望以后变量表可以复制粘贴,实现在excel中编辑好再粘贴到变量表中。
S7-200 SMART G2 变量表什么时间能跟S7-200 SMART一样的复制与粘贴啊?
SMART G2变量表不支持复制粘贴了吗????太难用了!!!
S7-200 smart G2 PLC 采用STEP 7-MicroWIN SMART V3 (版本:V3.2), 发现奇怪问题。 新装编程软件,添加GSD文件,组态第三方的远程IO单元,模块及IP地址设置完成后,第二天开机后,就发现 远程IO背景为异常颜色。双击图标,不能进入其组态配置,原先以为是GSD文件路径较长,后面修改后依然如此,现在在硬件目录里不能发现远程IO模块选项。但是在GSD文件内是显示正常的。这个是怎么回事?如何解决?
S7-200 SMART G2 ST32PN通信支持多大字节数据通信?遇到一个项目,16个485设备,单个设备数据量未知,想用一个PN网关处理,但200SMART 老CPU是128个字节,G2新型有升级吗?老款应该是不够用的。另外请教一个问题,也在考虑把485数据转到MTCP处理,但MTCP处理还需要轮询吗?
如何实现通过200SMART和DCS通讯,并且能够远程操作,我厂的中水系统就地采用是200SMART控制,现在想通过通讯实现在中控室控制中水泵的启停,以及阀门的开关,我厂DCS采用的是南京科远NT6000系统,求大神给具体的讲解,需要采用哪些方案
反馈一个V3.0底层UDP通讯的BUG,希望官方重视并修复。 我要做1个UDP轮发程序,把数据轮流发给IP尾号101-116。相同的UDP轮询程序,在V2.8上正常运行,在V3.0上运行十几秒后,UDP_CONNECT的Done就会断掉,置0,报13号故障(连接伙伴拒绝或主动断开连接(伙伴将断开与此 CPU 的连接) )。 然后调整循环周期,在V2.8上,轮询周期低至5MS都正常运行,通讯伙伴能正常收到UDP包。 但是在V3.0上,需要将时间提高到250MS以上,才能正常运行。低于250MS,时间越小,断得越快。备注:断之前,通讯伙伴能收到正确的UDP包。 如下是源程序,两个版本都有。UDP_BUG反馈.zip硬件:ST40 V3.0和SR40 V2.8.软件:V03.02.00.00和V02.08.02.011、创建1个50MS的周期脉冲,V1.0;2、每次触发时VB0在101-116之间轮换,每次加1;3、创建连接4、UDP发送我还尝试过用UDP_Send的Done标志位去DISCONNECT,然后重新CONNECT,并无变化。如果有哪位大神能提供解决办法,万...
因为我不是plc工程师所以只能描述我所看到的内容。使用的是MBUS_CLIENT V1.5 的FB。硬件连接: 1.硬件准备:PLC,交换机 ,任意MODBUS SLAVER。 2.将PLC的其中一个网口连接至交换机,另一口不连接。 slaver 暂时不连接。测试内容: 1.PLC程序内,将MBUS_CLIENT EN与REQ使能一次。 2.上电 3.上电后 将slaver的网线插入交换机内。现象: 在极短时间内, G2的PLC连续发送了两个 SYN的握手请求。 以下为wireshark抓包内容。 其中192.168.123.51为 G2 。192.168.123.21 为slaver设备。1241 12.821741 192.168.123.51 192.168.123.21 TCP 60 47377 → 1024 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=14601242 12.821741 192.168.123.51 192.168.123.21 TCP 60 [TCP Port numbers reused] 47377 → 1024 [SYN] Se...
这一版本的程序里的取消了SMD2040的使用,改用FB来实现程序。因为没有硬件,此程序还未经过测试。有硬件的坛友可以测试一下,有问题可以回贴。============================================================================================== 之前发过好多次关于modbus方面的帖子,关于200smart标准化的帖子之前就发了两三篇,距离现在最近的帖子已经超时锁定了。这次发帖是给之前的程序增加了新功能。在一个高度封装的子程序里增加新功能是挺困难的,还好成功的完成了。完整的介绍程序的功能:1、不需要编程,只需在数据块里正确填好各项参数,即可完美工作。2、通信任务分为轮询任务组,和写优先任务组。轮询任务组内可以放置写操作任务。即写操作在正常轮流工作里。3、掉站跳过和定时掉站恢复功能。4、定时写优先组内操作的数据读回功能,即把写操作变成读操作把写入从站的数据读回到PLC。5、轮询任务组里的任意通信任务可以临时退出和随时加入轮询功能里。如果想要人工的将某个轮询内的通信任务退出轮询,将其读写操作的0...
转换后变成16进制0606,变送器输出格式位16进制无符号
一个200smart,挂载三台EM AE08,每个AE08接两台三线制传感器,两台四线制传感器,四台二线制传感器,现在二线制和四线制传感器读取值都正常,唯有三线制传感器读取的值较大,最大值超过了27648达到32000左右,但是用万用表测量三线制传感器电流显示正差,接入AE08通道就不正常,三台AE08都是这种情况,请问有没有哪位大佬知道这是什么原因?CPU里组态全是0-20ma,所有传感器共用一个24V电源。
1,禁止访问控制,去掉安全通讯,PUT/get打钩2,MCGS屏设置3,通信验证
各位工控前辈好,最近调试 S7-200 SMART 遇到一个玄学问题,折腾两天了没头绪,求大佬支招!问题描述:同一台 PLC,同一版本 STEP 7-MicroWIN SMART 软件电脑 A:能正常 ping 通 PLC IP(192.168.2.1),但在「查找 CPU」里搜不到设备电脑 B:同样网络环境、同样软件版本,却能秒搜、秒上载程序防火墙已关,IP 在同一网段,网线直连 / 交换机测试都试过求实操解决办法!