主题:400冗余PLC系统YLINK与变频G120通讯的问题


只看楼主 楼主 2012-10-21 22:53:23
1.硬件设置:一个YLINK子网挂有7个变频器,(1)YLINK上DP接头的终端电阻

是否需要拨到ON?(2)采用的485中继器怎么设置,S1.S2.MODE?(3)某个变

频器的DP通讯,是否需要子网的其它变频器通讯模块也上电?
2 软件设置:硬件组态中,对G120应该如何组态,(1)应采用哪种读写方式,

是功能块读取还是直接读映射?(2)设定的通讯长度字节如何设置,通讯数据

有哪些含义,即通讯数据列表,如何解读?
请专业人士帮忙解答,谢谢!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1027550&b_id=4&s_id=0&num=2

版主

经验值: 13185
发帖数: 5809
精华帖: 50
回复:400冗余PLC系统YLINK与变频G120通讯的问题


只看楼主 1楼 2012-10-22 13:41:09
1,DP网络设备只要在网络的终点或起点,其终端电阻就必须置为ON,否则就是OFF。而与设备的功能无关。

2,网络上任一设备点工作是否需要其他模块上电,从网络的原理上就不需要,网络设备各站点原理上必须可以独立工作的。但工艺上是否需要一致上电,需要你自己回答和保证。

其他问题的解决是与技术内涵有关,是设计工作的内容,因此与你的需求和目的有关。设备和产品只是提供了你需要的资源,怎么用,需要你权衡各种边界条件来定。其他人瞎子摸象遥控你,是瞎掰的。

必须好好消化产品的技术文档,这是技术工程师必须的,也是你长进的开始。
知其道,用其妙!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4091
发帖数: 268
精华帖: 0
回复:400冗余PLC系统YLINK与变频G120通讯的问题


只看楼主 2楼 2012-10-22 14:19:52
一、
1、应该在OFF 位置,拨到ON之后把下边的变频器就给屏蔽了
2、上边进线,下边出现,中间三个开关,看说明拨一下就行了,正常状态应该是橙色灯常亮
3、不需要,但是终端那个变频器应该上电,因为终端电阻的缘故。

二、
1、首先看你的硬件里是否有G120的GSD文件,有的话根据需要传输的字节数选择一个类型直接添加到DP总线上即可,没有先下载GSD文件
2、看你需要变频器的什么状态,根据变频器状态字的说明,定义字节长度,把需要的包进去就行
走自己的路让别人说去吧