现场使用了两套皮带秤(BW500+MSI+RBSS),其中一套的变送器由于供电电压不稳而烧坏,又因其处于重要位置,所以将另外一台变送器更换过来,两变送器内所设置的参数不同。
将好的变送器内参数重新输入(P001-P017)后,重新配平,标定零点。到此均正常,但是标定量程的时候,现场采用挂码校验,挂码=40KG,托辊间距=1.2m,皮带带速=0.6m/s;P017=33.33kg/m;但是初始量程做完后,继续做量程仪表面板上所显示的xx kg/m均小于33.33kg/m,在29kg/m左右波动,但是最终量程出来的偏差均小于0.5%。
正常P017=33.33kg/m,那么在做量程的时候面板显示的也应该接近P017的值,不知道是因为还有哪些参数没设置到,还是不能更换,而且最终实物统计出来的测量结果偏差很大。