别的厂从我们这拉了个220V的单相电过去,用三相四线有功电度表和3个电流互感器计量用电量,线是一个电工接的,现在人已不在此厂,我是刚进这个厂做电气的,现在电度表不走(有可能坏了),因为没有电工就帮忙看了看。现在情况如下:其他线没问题,但电度表的3,6,9端子直接短接,然后引一根线进接地端子,3个互感器的S2端直接拉出并接在接地端子上。
我找了一下电度表的接线图(是德力西的)看了一下,标准接法是,端子3,6,9应该分别接在与其对应的互感器的S2端上,形成电流回路,然后在把3个S2短接接地。
我觉得他现在的接法虽然貌似对的反正S2端也要接地,但是我觉得他这样一接,互感器的电流都直接流向大地了。
因为不能传图只能口述了,不知道哪位大侠能不能帮忙传一下3相4线制电度表的接线图(百度里有),让大伙帮忙看看分析一下,谢谢了!