技术论坛

应用探讨——G120-2变频器使用小技巧探讨

作者 主题
总坛主
西门子官方工程师

经验值: 23712
发帖数: 3792
精华帖: 8
主题:应用探讨——G120-2变频器使用小技巧探讨


只看楼主 只看精华 楼主 2013-04-26 14:12:15
伴随着SINAMICS G120变频器新一代控制单元(CU240B/E-2,CU230P-2)的发布,大家在使用的过程中可能会遇到一些问题,同时大家也会积累一些使用经验和调试技巧。
在这里,我们将讨论G120二代变频器以及G120C变频器的调试小技巧,希望网友踊跃发言,分享调试技巧,使我们在调试的过程中少走弯路,提高工作效率。
我们将从以下几个方面进行讨论:
1、基本调试:如快速调试、电机的静态和动态优化;
2、功能方面:如操作面板BOP-2/IOP的使用、宏的设置、数据组的切换、多段速和通讯功能等等;
3、应用方面:例如在风机泵类、物料输送、提升设备等各种应用中的调试技巧和注意事项等。

我们可以参考以上各方面话题来讨论G120二代变频器以及G120C变频器的调试小技巧,提出你遇到的问题,分享你应用的经验,希望通过探讨使我们对并联应用有更深入的认识与理解。

活动奖励:
此次集中交流将持续至6月17日,其中所有精华帖作者将获得加倍精华奖励积分;最终所有有效留帖的网友将获得加倍发帖积分。更多积分带给您更多奖品兑换的自由。
对于有突出发言贡献的网友可获得金币奖励,可以在当前的兑换奖品中兑换奖品。
交流结束后也将专门整理重要内容,供广大网友分享参考。
预祝大家交流愉快,收获丰富!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1065141&b_id=47

至圣

经验值: 11036
发帖数: 1266
精华帖: 31
回复:应用探讨——G120-2变频器使用小技巧探讨
精华帖精华帖星级3级


只看楼主 只看精华 1楼 2013-04-30 15:36:06
刚刚调试了几台G120,PM240,CU240E-2,BOP-2不过我的是简单应用V/F控制,趁着放假谈谈心得。
1、 G120的宏功能不错,可以根据自己的需要设置相应的宏功能,即使没有合适的宏找相似的宏稍微修改下相应的参数就可以了,很方便,要修改宏,设置P10=1,P15=XX,P10=0。另外控制单元内置了USB接口,用STARTER调试很方便。
2、 我用的是CU240E-2,接线时要把28、34、69端子短接(论坛也有帖子说过)。这里还有个小插曲,当时电柜厂把BOP-2面板装上去然后再接线的,打电话说没有34号端子,我说不可能的,原来才知道是BOP面板挡住了,把BOP-2面板拆下来,打开盖板就看到还有一排端子。控制单元的接线端子有点小,是压接的,上面还是塑胶的,要用小点的线鼻子才好接,现场发现有两个端子不知道怎么接的,卡得很紧,用螺丝刀压都取不出线来,所以在接线的时候要注意点。
3、 一拖三(一样的电机)的快速调试,用BOP-2面板调试时,只需输入一台电机的铭牌参数,然后设置并联电机数量P0306即可;用STARTER用向导做快速调试在选电机的对话框下方勾选Parallel motor connection 在Quantity中输入3。
4、 不管是用BOP-2面板还是STARTER调试参数,调试完之后一定要设置P971=1保存参数(保存成功后自动设为0),否则断电后参数会丢失。
5、 G120的参考值P2000是以rpm为单位的,BOP-2面板的监控功能不错,可以看到设定转速和实际转速,直流母线电压等,也可以有其他组合,比如实际转速和电流,电压电流等,通过OK键切换各个组合。
6、 调试中遇到的问题,我需要正反转两档速度。接线DI0正转,DI1反转,DI2固定速度,要求DI0或DI1接通时以P1080的转速运行,DI0或DI0与DI1同时接通时以固定速度1运行。设定参数宏18,P1080=300,P1000=3,P1001=600,P1020=r722.2,P1070=r1024,然后给正转或反转运行信号,但是没有给定转速(没有以P1080最低转速运行),用固定速度1就可以。后来没办法就改了,增加一个DI3,DI0或DI1与DI2同时接通时以固定速度1运行,DI0或DI1与DI3同时接通时以固定速度2运行,设定参数:宏1,P1022=r722.2,P1023=r722.3,P1003=500,P1004=400,参数设置完成运行OK。以前用MM440用第一种方法就可以的,但是用G120就不行。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 47
发帖数: 9
精华帖: 0
回复:应用探讨——G120-2变频器使用小技巧探讨


只看楼主 只看精华 2楼 2013-05-02 16:01:08
嗯。这个,用着不太习惯。可能是习惯问题,原来觉得P700,P1000很好用。现在P15,还要先改P10.
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 604
发帖数: 113
精华帖: 1
回复:应用探讨——G120-2变频器使用小技巧探讨
精华帖精华帖星级1级


只看楼主 只看精华 4楼 2013-05-04 14:58:13
车间有三台需要位置控制的电机,对速度精度要求不高。原来调试时用的是编码器矢量控制。后来有一台生产中编码器有问题,就直接改成无编码器矢量控制继续生产。改成无编码器矢量控制后,电机启动时,变频器有较大的尖锐电磁噪音。有的时候启动时报过流停机。原来以为电机抱闸有时打不来或有机械卡阻。后来检查都没问题。后来检修时,把控制方式改成V/F控制和带FCC的伏频控制,电机启动时尖锐的电磁噪音消失了,也没再出现启动过流故障了。为了减少编码器部分的维护,把另外两台电机也改成了带FCC的伏频控制。
不知是在调无编码器矢量控制时没调好还是G120无编码器矢量控制的矢量计算不准确。个人认为在不需要速度精确控制的场合,原始的伏频开环控制稳定性比矢量控制要好。
不知个人总结对不对,希望大家多多指教。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 604
发帖数: 113
精华帖: 1
回复:应用探讨——G120-2变频器使用小技巧探讨


只看楼主 只看精华 5楼 2013-05-04 16:19:21
还有几台辊道电机,工作在7-10HZ之间,无编码器矢量控制。经常出现启动时电机转不起来,甚至有慢速的反向转动或反正摇摆转动,变频器也不报故障。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 190
发帖数: 40
精华帖: 0
回复:应用探讨——G120-2变频器使用小技巧探讨


只看楼主 只看精华 6楼 2013-05-08 09:05:00
quote:以下是引用qq浮云在2013-05-04 14:58:13的发言:
应该是因为电机模型不准确造成的。因为不带编码器的矢量控制,对电机模型的依赖比较大,因此准确的电机模型是很必要的。如果电机模型不准确,经常还不如VF的控制方式。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 77
发帖数: 10
精华帖: 1
回复:应用探讨——G120-2变频器使用小技巧探讨


只看楼主 只看精华 7楼 2013-05-09 10:54:15
没有编码器接口,用途受到了好多局限啊。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 190
发帖数: 40
精华帖: 0
回复:应用探讨——G120-2变频器使用小技巧探讨


只看楼主 只看精华 8楼 2013-05-10 10:01:29
quote:以下是引用uni_star在2013-05-09 10:54:15的发言:
没有编码器接口,用途受到了好多局限啊。


听说今年下半年,西门子将要推出CU250S-2系列的控制单元,将集成编码器接口,以后这方面就不会再有限制了。而且还能驱动伺服电机,带定位功能。。。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 47
发帖数: 9
精华帖: 0
回复:应用探讨——G120-2变频器使用小技巧探讨


只看楼主 只看精华 9楼 2013-05-15 15:05:06
我觉得,P15不太习惯用。
我现在是根据现场需求,很少使用宏。一般简单应用,直接去修改P840(启动),P1070(转速给定)。。。反正就是用哪个就修改哪个,也不管宏是怎么定义的了。
不过,有几个宏,比如二三线制那几个,直接修改就不太方便了,还得老老实实使用P15。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 87
发帖数: 10
精华帖: 0
回复:应用探讨——G120-2变频器使用小技巧探讨


只看楼主 只看精华 10楼 2013-05-29 13:41:45
我最近调试出现了F01001的故障,这个故障怎么解决呀?我觉得不应该出现,因为G120-2没有DCC功能呀,很奇怪
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 87
发帖数: 10
精华帖: 0
回复:应用探讨——G120-2变频器使用小技巧探讨


只看楼主 只看精华 11楼 2013-05-29 13:50:06
G120-2没有P1237这个参数了,如何设置能耗制动?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 46
发帖数: 8
精华帖: 1
回复:应用探讨——G120-2变频器使用小技巧探讨


只看楼主 只看精华 12楼 2013-05-29 14:14:02
quote:以下是引用风与电在2013-05-29 13:50:06的发言:
G120-2没有P1237这个参数了,如何设置能耗制动?


不需要设置。网上有文章介绍了
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 46
发帖数: 8
精华帖: 1
回复:应用探讨——G120-2变频器使用小技巧探讨


只看楼主 只看精华 13楼 2013-05-29 14:15:47
能耗制动设置P219就可以了,好像是这个参数。打热线问的
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 224
发帖数: 59
精华帖: 9
回复:应用探讨——G120-2变频器使用小技巧探讨


只看楼主 只看精华 14楼 2013-05-29 15:30:46
记得在MM4选型样本中看到,IT电网时要求输出侧加电抗器,不知道G120是否有同样要求呢?
想请教下各位专家,为什么需要加电抗器呢?我们知道输出电抗主要作用在于延长输出电缆,改善输出波形,降低对电机影响。这由于IT电网有什么样的联系呢?请帮帮细细分析下?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 13
发帖数: 1
精华帖: 0
回复:应用探讨——G120-2变频器使用小技巧探讨


只看楼主 只看精华 15楼 2013-05-29 15:33:27
quote:以下是引用wq1124在2013-05-29 15:30:46的发言:
只看楼主 只看精华 16楼 2013-05-30 10:17:15
BOP-2的34号端子太坑爹了,在面板下面。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 190
发帖数: 40
精华帖: 0
回复:应用探讨——G120-2变频器使用小技巧探讨


只看楼主 只看精华 17楼 2013-05-31 14:46:23
quote:以下是引用kevin_kk在2013-05-30 10:17:15的发言:
BOP-2的34号端子太坑爹了,在面板下面。

嘿嘿,找不着吧。。。
第一次用的时候,数字输入的公共点没接。。。结果发现数字输入端都不起作用。。。查了半天,找不到原因。。。
后来打热线问,才知道28-69-34端子要短接才行。。。
再后来,仔细看看手册——上面写有——看来还是要仔细看说明书,不能想当然。。。。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 190
发帖数: 40
精华帖: 0
回复:应用探讨——G120-2变频器使用小技巧探讨


只看楼主 只看精华 18楼 2013-05-31 14:47:42
quote:以下是引用kevin_T在2013-05-29 14:15:47的发言:
能耗制动设置P219就可以了,好像是这个参数。打热线问的

是P219,不过他还会影响到P1531,P219设置太小的话,制动效果不好。。。或者把P1531再手动改大也行。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 190
发帖数: 40
精华帖: 0
回复:应用探讨——G120-2变频器使用小技巧探讨


只看楼主 只看精华 19楼 2013-05-31 14:49:23
quote:以下是引用风与电在2013-05-29 13:41:45的发言:
我最近调试出现了F01001的故障,这个故障怎么解决呀?我觉得不应该出现,因为G120-2没有DCC功能呀,很奇怪

没碰到过,看了看说明书,好像是内部软件故障。。。是不是该报修了。。。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 190
发帖数: 40
精华帖: 0
回复:应用探讨——G120-2变频器使用小技巧探讨


只看楼主 只看精华 20楼 2013-05-31 14:51:05
quote:以下是引用I'm fine在2013-05-29 15:33:27的发言:
椅子,同等——不太明白。。。是不是因为能降低di/dt啊?——至少输出电抗器有这个作用。。。不过也不明白和IT电网有啥关系
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
收起
应用探讨——G120-2变频器使用小技巧探讨
您收到0封站内信:
×
×
信息提示