展开查看
以下是引用小釉在2014-08-22 08:46:59的发言 >2楼:谢谢书生。
现在工厂中好多地线和零线没有分开的。
那如果在这种情况下,是不是接地反而不好,设备要进行浮地最安全呢。
浮地是不是也是在设备地不干净的情况下,才产生了这个概念了。
另外关于设备上的地线可以单独接浮地,你的意思是还要做一个单短的地,只是这个地跟变压器的地,或者说零线和地线混合的地,没有任何关系。对吗?
浮地的概念是不是可以这样理解,并不是没有地,而是内部地线连在一块,和大地没有关系对吗?
如电焊这样大功率的不平衡负载会因放电而在产生地线电势,这个道理与雷击放电时产生的感应电势危害是一样道理,这个电势的大小取决于电流和接地电阻。当然我们都知道,电焊和雷击放电的电流都是很大的,所以在同样的电阻下,平时的不平衡电流不是没有形成电势,而是不足以使你感觉。如果遇到雷击引起地电位上升到大于相电位,还会发生反击。
这些现象可以总结为其本质都是接地电阻不合格。那么我以为你要注意的不只是浮地的问题,而且更重要的是是否良好接地,接地电阻是否合格。
精华帖版主置评:说的太好了。经典的评述接地和接地电阻的重要性。赞!