展开查看
以下是引用大大, 大大,以大大在2014-08-25 13:27:10的发言 >20楼:绝大多数工厂用电都是零线地线共用,其作用是为防止零飘。我发现这样的使用也会对自动化网络进行干扰,为解决这个问题,我曾要求甲方针对自动化控制建立单独的干净的大地,问题才得以解决。
另外还有一个我匪夷所思的问题,零地共用,220V电源,未合开关上口有220V,合上开关上口没有电压。为什么会这样?
你的问题可能是这样的,开关接的是零线,你量到的220V是通过负载传过来的,合上开关,零线连同,当然就没电压了,二把刀安装电工常犯这样的“有趣”错误。
单独接地现在都不推荐,有很多被实践使用证明的副作用。你遇到的很显然是地网质量问题或配电设计问题。