只看楼主 楼主 2014-11-14 09:13:06
我在尝试中就是无法建立子网Ethernet,就是那条黑白的轨道线,请问大神,我就 不知道哪里的设置有问题.
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1191734&b_id=4&s_id=28&num=3

侠圣

经验值: 4835
发帖数: 2050
精华帖: 22
回复:S7-300,如何组态CPU317-2PN/DP与ET200M的IM153-4组态,通过Profinet- IO


只看楼主 1楼 2014-11-14 09:26:53
硬件组态中选择PN-IO,创建新的Ethernet连接即可。


No discussion, no outcome.
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 33
发帖数: 21
精华帖: 0
回复:S7-300,如何组态CPU317-2PN/DP与ET200M的IM153-4组态,通过Profinet- IO


只看楼主 楼主 2楼 2014-11-14 09:54:26
我照做的,DP能做出来,就是无法建立子网Ethernet,难道我软件有问题吗?S7-300软件我用的是中文版的,
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 33
发帖数: 21
精华帖: 0
回复:S7-300,如何组态CPU317-2PN/DP与ET200M的IM153-4组态,通过Profinet- IO


只看楼主 楼主 3楼 2014-11-14 11:41:22
问题解决了,还是把5.4版的软件卸载,重新安装了5.5软件,就可以了,谢谢!
 