[Modbus] S7 200Smart与ABB ACS550通讯

已锁定

Danielcjd

  • 帖子

    516
  • 精华

    12
  • 被关注

    199

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-09-28

黄金 黄金 如何晋级?

[Modbus] S7 200Smart与ABB ACS550通讯

17159

14

2015-03-19 10:33:01

现在来介绍一下S7 200Smart如何与ABB ACS550进行Modbus通讯,在这里我使用了S7 200Smart库中的Modbus主站通讯程序。具体步骤如下:

1.       ABB ACS 550变频器设置:

9802=1                MODBUS
5302
3           站号        

53039.6kbit/s        波特率    

53040          无校验             

53050            ABB DRV LIM(ABB传动简装版)

1001=10          /停和方向信号来自现场总线(由MODBUS控制变频器启停)
1102=0          
选择外部控制1
1103=8          
给定值来自串行通讯

2.       STEP 7-MicroWIN SMART软件中编写程序。(如图)

 

 




 

 

 

 

 

 

 

3.   下载并调试程序。

程序编写完成后,使用SMART 200CPU自带的以太网口进行下载至CPU中。并将CPU切换至运行状态。通过STEP 7-MicroWIN SMART软件中的状态图表来进行在线修改变量,从而达到启、停和改变变频器的转速,或监控变频器的实际频率与电流等。

变频器参数设定完成后,给变频器断电,接好SMART 200CPU与变频器之间的串行通讯电缆,并重新启动变频器,记住不要忘了将变频器的控制模式切换远程控制模式下。

打开STEP 7-MicroWIN SMART软件中的状态图表,输入需要监控的变量。在程序中使用了VB300来监控变频器0XXXX寄存器中的控制字,在说明书中已明确了该寄存器中的控制字为只读(除非使用了强制功),因此使用读功能来读取,读取方式为字节,如V300.0V300.1…;同样我们可以读取1XXXX寄存器中的状态字。(如图)

启动变频器:在ABB ACS550变频器的手册中,已定义了变频器的控制字是直接映射到了4XXXX寄存器中的40001(在本程序中对应CPU中的存贮区地址为VW500),是以字节的形式读写的(以十六进制存格式保存);4XXXX寄存器中的40002(在本程序中对应CPU中的存贮区地址为VW502)为外部控制1,同样也是以字节的形式读写的。因此在状态图表中地址栏输入VW500,在新值中输入1142后点击写入图标(十进制),初始化变频器。(记住,这一步不要省,是关键一步。在做通讯时,我就在这一步,卡了好几天,想想头还大,呵呵);变频器初始化完成后,再将VW500中的新值改为1151,并写入,此时变频器开始运行。要想停止变频器,输入11431142也可)并写入,就可以停止变频器。

转速输入:在状态图表中地址栏输入VW502,输入0~20000的值后,写入。这样变频器的转速会根据输入值的改变而改变;同样,如果想要监控变频器中实际运行参数,可以在状态图表中地址栏输入VW508VW510,这样就可以显示相对应的参数值了(如图)。

这样我们就完成了S7 200SMARTABB ACS550之间的Modbus通讯。

 

 

 