S120直流单元F30006故障

10230

24

2015-06-02 09:49:44

star
3月29日,生产线已停机2天,停机后S120直流单元(560KW)一直运行正常,后因其他原因,需要切换电,切换电后(也就几分钟时间),再开机时发现直流单元合不上,提示F30006故障,经销商上门后把直流单元带回去维修,发现触发板故障,从上海配置触发板后带200KW负载试验正常。拿到厂里装上去之后,(直流输出只接负极)发现还是F30006故障,断开直流输出负极,运行正常,当时怀疑为直流输出接地。我们在直流单元拿去维修前万用表检查直流母排未接地、未短路,现在再次检查还是未接地未短路。然后我们直流输出正负极都接上,把直流母排中间连接处打开,直流单元运行正常了,我们就认为是直流母排拆开的后面那些负载出问题了,把后面的负载直流端全部拆下,并把母排再次连上,运行直流单元,OK。再一个一个的把柜子里负载接上去,接一个试一次,全部接完,直流单元一直都正常了。为此,我也迷惑了,我也怕在下次再切换电时,又发生这个问题,请各位大神解救。
S120直流单元F30006故障 已锁定