近期热线上经常有客户咨询IPC中集成的MPI/DP通信卡驱动的问题,经过一番梳理,总结如下:
C系列及以前的IPC中集成的MPI/DP通信卡基本是CP5611 A2(PCI)或CP5621(PCIe),所以安装一般的SIMATIC软件,例如STEP7,SIMATIC NET,WinCC flexible,WinCC或TIA Portal,只要不是太过时的版本,都可以驱动。
但从2013年开始,CP5611 A2和CP5621逐渐被后续推出的CP5612(PCI)和CP5622(PCIe)替代;而从D系列开始,IPC中集成的MPI/DP通信卡也已经被替换为CP5622。而像先前那样随便找个SIMATIC软件在IPC上安装之后,会发现IPC中集成的MPI/DP通信卡无法驱动。
目前以下D系列工控机主板集成了CP5622
- IPC427D/627D/827D

- IPC647D/847D
- IPC477D/677D
CP5612/CP5622的驱动需要安装较新版本的STEP7 和SIMATIC NET,SIMATIC NET的版本有和操作系统有关。对于IPC来说,常规应用都是在其上部署Runtime软件,例如WinCC Runtime, WinCC Advanced Runtime或WinCC Professional Runtime,上述软件都包含相应的SIMATIC NET。
1. 在以下较新的操作系统中,CP5612/CP5622的驱动需要SIMATIC NET V8.2 SP1及以上版本
- Windows 7 Pro/Ult SP1 (32/64 Bit)
- Windows 8.1 Pro/Ent (32/64 Bit) *
- Windows Server 2008 R2 Std/Ent SP1 (64 Bit)
- Windows Server 2012 Std (64 Bit)*
* 需要SIMATIC NET V12及以上版本
2. 在以下较老的操作系统中,CP5612/CP5622的驱动需要安装STEP7 5.5 SP3或SIMATIC NET V7.1 SP5/SP6及相关的support package*
- Windows XP Pro SP2/SP3
- Windows Vista Ent/Bus/Ult SP1/SP2
- Windows Server 2003 Std SP2 (32 Bit)

- Windows Server 2008 Std SP2 (32 Bit)
* 可以从以下链接下载:
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/84138725
在IPC上部署WinCC时需要注意以下兼容性:
1. WinCC V7.0 SP3 Update1将自带的SIMATIC NET V8.1 SP1和V7.1 SP4升级为V8.1 SP2和V7.1 SP5,也就是说在Windows 7下使用CP5612/CP5622和WinCC V7.0 SP3是存在兼容性问题的
2. WinCC V7.2自带SIMATIC NET V8.2 SP1和V7.1 SP6,不存在兼容性问题。