技术论坛

【分享】Win7系统下 1200 PC Access连接WinCC 7.0

作者 主题
至圣

经验值: 12690
发帖数: 2083
精华帖: 23
主题:【分享】Win7系统下 1200 PC Access连接WinCC 7.0


只看楼主 楼主 2015-12-29 21:16:25

  最近想把手上一个很老的1.0固件版本1200用到一个压力测试装置上,因为涉及到报表打印,只能走WinCC了。大家都知道WinCC7.2开始直接支持1200的驱动连接,但前提是1200固件版本2.2以上,要想直连只能升级这个1.0固件的CPU。但其实能否升级我也没底,更主要的是手上也没有24M的存储卡,所以决定走OPC通道连WinCC7.0了。走OPC通道有两种选择,一个是SimatinNET,还有就是PCAccess。SimaticNET10年我用过,当时是XP系统下,WinCC6.2通过SimaticNET2007连接1200,当时PCStation组态还是在STEP7 V5.5下,当然1200用的是V10.5 SP2。时过境迁,更重要的是这个老1200我已经用STEP7 V13SP1下载过程序了,所以PCStation的组态如果也放到STEP7V13SP1里那么对应的SimaticNET版本肯定要最新的。查了下兼容性WinCC7.0对应的NET V8.1 SP1应该不行,也一直没搞定。再用老的STEP7V5.5组态PCStation?想想都觉得自己瞎折腾,决定先走PC Access吧。

1.Win7 64位系统下PCAccess的安装

这个也是大家用200做OPC时的一个热点,我也试了好多次,基本是这个顺序。

(1)先安装PC Access V10(具体版本是V1.0.0.56,因为该版本不支持WIN764位系统,开始安装时会出现错误提示,选择是,则继续安装,安装过程中又会出现错误提示,不管一直到安装结束。

(2)下面安装 PC Access的SP6版(1.0.6.25_Service_Pack,不是完整安装版,是升级版),因为该版本支持WIN764位。开始安装时会出现错误信息对话框,要求卸载已经存在的PCAccessV10版本。

(3)按要求将V10版本卸载,卸载时也会出现错误提示,卸载完毕后重启电脑,准备再装PC Access SP6。

(4).再安装PC Access SP6时又出现错误的提示无法进行。

(5)这时再装200编程软件STEP7-Micro/WIN V4.0 SP9了(V4.0.9.25,该版本支持WIN7 64位),安装顺利完成。

(6)继续安装PC Access SP6,就没问题了,安装结束后重启电脑,至此PCAccess安装全部完成。

2.PCAccess 的PG/PC无法出现TCP/IP接口

装完PCAccess后以为OK了,结果在配置PG/PC时始终无法选择或添加TCP/IP的网卡接口,打过热线也没解决。后来无意中在网上看到说好像装了博途V13SP1后会出现这个问题,无法解决,但V13是没问题的,无法考证只能默默认了。再增加一台电脑(不装博途软件,只装PCAccess和WinCC)来搞了,很小的一个东西竟然用两台电脑调试。

3.只装PCAccess正常了

在另外一台笔记本上,先装PCAccess,一切顺利,装完后果然PG/PC接口可以选以太网了,然后连接1200并测试变量正常,自己刚想舒口气,不料新的考验又来了。

4.再装WinCC7.0后 PCAccess测试运行就报错

装完WinCC7.0SP3后发现PCAccess一测试运行就报错,论坛里提到报错解决方法都无效,后来重装系统,先装WinCC等都解决不了,几近崩溃后准备放弃。

但自己觉得已折腾到这个地步没必要放弃,突然想起来装32位的WIN7系统再试试呢?就当自己最后一次尝试了。

5. Win7_32位系统下运行正常了

又是一次重装系统,系统变为Win7 32位,再依次装上PCAccess 和WinCC7.0,最后连上1200,OK了,自己这次真正松了口气。

其实这种连接方式技术上是一种倒退,用2.2固件以上CPU再配合WinCC7.3轻松搞定。唯一的收获是精神上的,坚持到了最后,虽然结果有点可笑,但还是佩服自己折腾到底的精神。另外真正做数据采集与测控,见过更多的还是基于PC的方式:计算机板卡+VB/C++等,当然用1200走开放式IE通讯与高级语言相连也是可行的,关键是自己在计算机编程这方面欠缺,这也是我们很多自控人的短板。这个帖子其实也没分享到什么,就是一次历练的过程吧。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1266625&b_id=50

侠客

经验值: 950
发帖数: 492
精华帖: 0
回复:【分享】Win7系统下 1200 PC Access连接WinCC 7.0


只看楼主 1楼 2015-12-30 08:48:13

 

学习了支持一下楼主,经验分享


没有你的天空没有云彩
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2047
发帖数: 290
精华帖: 0
回复:【分享】Win7系统下 1200 PC Access连接WinCC 7.0


只看楼主 2楼 2016-01-03 23:49:53


正在做1200的通讯。PC ACCESS也可以用啊?明天试试。。


万里长城万里空 一世红尘一世梦
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4159
发帖数: 90
精华帖: 0
回复:【分享】Win7系统下 1200 PC Access连接WinCC 7.0


只看楼主 3楼 2016-01-04 12:33:26

有机会试一下


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13937
发帖数: 2008
精华帖: 43
回复:【分享】Win7系统下 1200 PC Access连接WinCC 7.0


只看楼主 4楼 2016-01-04 14:23:19

S7-1200  连接WINCC的几种方式都有提及,学习了!


人生就像一场旅行!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9245
发帖数: 1414
精华帖: 1
回复:【分享】Win7系统下 1200 PC Access连接WinCC 7.0


只看楼主 5楼 2016-01-04 15:23:53

 


好帖子,值得收藏


认真学习,努力工作
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
【分享】Win7系统下 1200 PC Access连接WinCC 7.0
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。