签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:侠圣
注册时间:2015-05-12
普通 如何晋级?
4823
3
2016-01-28 16:19:45
现场PH一直维持在高位,前天去看了下,发现ph(哈希产品)探头金属部分已经被腐蚀的快没有了。决定换个新的。发现原来旧的探头被接错线了,没有按照控制器上的颜色接线,电话问上一个同事情况,说他换的就是那么接的。无语,决定还是按照控制器的信号颜色来接线。同事对探头上的两根屏蔽线产生了疑惑,说上一个又没有接,好吧,接不接也无所谓。空着也没有包扎好,直接和控制器一起放在里面了。接好线数值是显示了。想校准,可是控制器上数字和菜单选项来回的闪烁,没有办法锁定所需,不断的测试,不断的生气,后来都想把控制器给砸了。随即一想,这个控制器也运行了五年了吧,差不多生命要完了,准备换个新的控制器吧,柜子打开,准备拆线,发现问题了:两个屏蔽线,有一个出轨了,爬上了220v交流电的床上,可能冬天怕冷吧,想取暖!棒打鸳鸯,强行把他们分开。问题解决,画面恢复了一片宁静。
看来兄弟们做事不能半点马虎啊!!静心,尽力的干!
剩余80%未阅读, 请登录阅读
请填写推广理由:
【智慧5月】晒笔记!分享经验,奖励多多! 1847官方助力,燃爆学习,加速成长!
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有3074条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录