只看楼主 楼主 2016-07-07 15:21:52

    FM458指示灯全部闪烁的现象,不知道大家有没有遇见过,重新上电后又恢复了,一切正常,但是过几个月又会在来一次。

    请大侠们指点指点。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1309220&b_id=4

版主

经验值: 76239
发帖数: 19148
精华帖: 378
回复:FM458指示灯全部闪烁


只看楼主 1楼 2016-07-07 22:38:10

软击穿之类的故障,该换了。


Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 21
发帖数: 3
精华帖: 0
回复:FM458指示灯全部闪烁


只看楼主 楼主 2楼 2016-07-19 09:31:59
以下是引用Zane在2016-07-07 22:38:10的发言 >1楼

软击穿之类的故障,该换了。

更换FM458模块?还是438模块?

是否还有别的原因?

非常感谢。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2959
发帖数: 719
精华帖: 26
回复:FM458指示灯全部闪烁


只看楼主 3楼 2016-07-19 09:52:03

我遇到的情况是信号有干扰,你的系统里是否有增量编码器或者分频版?处理接地,检查电源,增量编码器的分频板。

我当时看到所有灯闪烁,心理都崩溃了,吓死了,把接地什么重做也是偶尔这样。最后没办法,原来是编码器一分二,最后用了两通道独立输出的就没事了!


我是新手我怕谁!
以下网友喜欢您的帖子:

  