水泵。操作工反应没有水压了。到现场查看。变频停了。面板黑屏。进线接触器断开了。检查发现接触器线圈烧了(施耐德lc1d115)更换新接触器。给变频上电。启动(外部端子启动)就报002了。再启就报0910了。不敢试了。查吧。一开始怀疑电机反转。倒灌水。把泵出口阀门关闭。再起。还报002和0910。奶奶的,咋回事儿?深更半夜的。去去。拿摇表去。摇表拿来把电机线拆下来一摇。电机接地了。再用万用表测了一下电缆对地阻值50欧。走了,回去睡觉。明天白天换泵吧
为什么不报接地呢?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1325081&b_id=10
请按照正确的EMC规范安装操作!
使用3+1的电缆,电机接地线与变频器与地排可靠连接,, 接地报过压的原因: 电机某相不良接地可等效为一个电容C,而电机本身是一个感性负载,存在感应电动势,在启动瞬间感应电动势可由逆变器反并联的二极管回馈到直流母线,造成直流母线过电压。
所以如果一般的负载,启动就报过压,拆除电缆运行没有问题,那么就检查电机电缆或者接线盒处的接线。
这是什么变频器呀?MM430? MM440? F002是过电压?变频器是不是也糊涂了?反正是不正常了。甭管报什么故障,能查出来水泵电机接地了。这就足够了。但愿不会扩大事故的面。把别的元器件也破坏了。
回k版。西门子mm430 55 kw 装置。f0002不是f002
嘻嘻,甭管是三个0还是四个0,都是过压故障,瞎报,谎报。
回k版。不管报啥,奏是不报接地!哈哈
有故障就查吧,报的不一定都准确,哪有那么智能啊
回复:电机接地,为什么变频器报f 002 和a0910
5楼2016-09-18 08:15:15
学无止境
暂无评论
是啊,变频器报的故障只供参考
应该是在那一瞬间的触发报警,有时多报过流故障。不要计较,这些问题。
电机 凡是 故障 过电压 过电流,都是损坏行 问题,直接检查电机即可。
西门子的技术咨询对这个问题未曾给出过满意分析。就算不是电动机接地,例如变频器的出线接地也报F002.都是归根结底还是电感的感应电动势引起的过电压,而且是真实的过电压,并不是仅仅变频器本身过电压,整个380V网络电压都升高了。曾经发生过珠链事故,变频器带一台75KW电动机端子接地,同一电网的750VA的变频器的整流桥共5台全部炸掉。也都是M4的变频器。同样事故条件 AB的变频器则报接地,也不会殃及其它。其它不只是变频器,很多脆弱电子设备也会被殃及。由于用户对M4变频器的主回路不是很了解,分析事故时很容易跑偏。解决这个问题其实方法很简单,当时是西门子的叫谢茂申的工程师做了小小的硬件变动就OK了。
关于电机接地变频器报直流母排过电压,雪版分析得很透彻,但是在现场当中,因电机接地报F0002、F0001、F0022、F0006、F0008等,我遇到最多是F0002和F0022,电机接地导致变频器炸机也是最多的。个人认为变频器报故障只是给我们提供故障的线索,这个线索可能点到点,可能点到面,需要我们按照这个线索去找原因,逐个排除,最终得到要因。
电动机接地直流母线报过压是变频器发出的警告,直流母线的电压不是变频器的反并联提供的。在同一低压网络上挂许许多多哑巴电气设备,同样遭受过电压。
我经历或一次磨床的主轴伺服电机接地引起本机床电源模块烧毁,其他机床量仪电源烧毁。
当时不理解是怎么回事,今天明白了。
变频器报过电压或者报接地故障,不一定是真实的故障,也可能是变频器的IGBT出现了问题。也是变频器发生彻底损前的征兆!
将原理讲的这么清晰学习了。
会不会把变频器烧坏掉呢?
不会吧,过压是一个很正常的现象,包括负载类型以及外部造成的过压,,
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录