SINAMICS V-ASSISTANT软件调试V90遇到的若干问题

已锁定

HITIAR

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    817
  • 精华

    5
  • 被关注

    50

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-10-08

黄金 黄金 如何晋级?

SINAMICS V-ASSISTANT软件调试V90遇到的若干问题

29687

16

2017-04-21 15:14:37

star star star


    前言:项目需要S7-1500 通过EPOS 模式控制V90PN,在实验的过程中遇到了若干问题,一一解决后,整理出来后与大家分享交流一下。

一、实验过程:

    1、      无所选设备型号。

    安装V-ASSISTANT软件完成连接USB电缆后运行,无法在线检测到驱动器及电机设备,先转到离线配置。

    新建项目,选择驱动器并无PN类型的设备。查看ASSISTANT软件版本号为v1.02,更换为V1.03后依旧,重新下载V1.05的版本安装后可进行V90 PN类型的驱动器配置。如下图:


2、      无法在线检测

软件升级后仍不能在线检测到驱动器和电机,怀疑是电缆连接不正常或驱动安装有问题。在设备管理中查看发现驱动程序未正常安装,如图

 

下载v90-USB- driver.zip文件,解压后更新驱动程序不成功,如图:


查在线帮助,


怀疑驱动程序不支持WIN8以上的操作系统。更换一台操作系统为WIN7的计算机,安装正常可以再线检测到设备类型。

 

3、      无法选择EPOS控制模式

驱动加载成功,可在线检测到现有设备,以为大功告成,可是在驱动控制模式中无EPOS模式选项。如图:


 

在离线配置时是有EPOS选项,对照后发现设备硬件版本为V10000,与离线配置所选的硬件版本不同,判断可能是驱动器固定版本的原因。下载最新固件升级后在线配置正常。

 

 


 

二、结论

1、V90 PN的调试需要安装SINAMICS V-ASSISTANT 1.05以上的版本;

2、SINAMICS V-ASSISTANT不要直接安装在WIN8的操作系统上,可以安装WIN7的虚拟机;

3、固件版本10002以上的V90 PN 驱动器才支持EPOS功能;