 安装到现场的6台LR460雷达物位计前期已通电调试完成,过了几天现场人员发现6台物位计均无显示,检查发现电源板上保险丝已烧断,将雷达物位计拆回办公室重新更换新的保险丝,一上电保险丝又烧断。后发现靠近保险丝的像电容的元器件已经裂开,且无焦臭味。此项目现场在西藏,海拔4000m左右,这是否和海拔高有关?有什么处理方案?