主题:【探讨】G120变频器BICO问题


只看楼主 楼主 2017-06-24 11:14:30


如上图所示,信号互联为什么有两个选项。我该选择哪个?P1055[0] P1055[1]是不是都可以?


 
分享点亮专属勋章
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1401960&b_id=47&s_id=0&num=2

版主

经验值: 123753
发帖数: 32751
精华帖: 418
回复:G120变频器BICO问题


只看楼主 1楼 2017-06-24 12:16:28

哦,那是这个参数的下标,有两个。


这说明这个参数有两套参数组,选中哪个,那个就连接了,就有效。为什么要有参数组呢?这是为两地控制做的一个功能,有了这个功能,你可以在“本地”与“远程”随意自如的转换操作。当然,要加一个转换开关命令。


那么应该选哪个呢?你如果没有参数组转换的控制,就选下标是[0]的那个,因为此时系统默认的是[0]组参数有效。除非你激活了参数组转换的控制字。[0]组参数转换成[1]组参数有效。




我是你的朋友
分享点亮专属勋章
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 172
发帖数: 37
精华帖: 0
回复:G120变频器BICO问题


只看楼主 楼主 2楼 2017-06-24 18:11:30
谢谢 kdrjl
 
分享点亮专属勋章