如果是MPI,那么NCK 地址为3,PLC地址为2,

如果是OPI,那么NCK和PLC的地址都为13.

NCK不能是2。

OP030是连接到MMC103上的,应该不连接OPI总线吧!

所以总线上就是四个,以前在书上看到一个图,是说明OPI总线和MPI总线地址的:

从图中能看到如果是OPI网络,NCK和PLC地址都是13.如果是MPI,PLC是2,NCK是3.




 