西门子SINAMICS S120/S150故障代码和故障原因分析——F30022 功率单元:U_ce 监控
信号重要性: 故障原因: %1 bin
驱动体 : A_INF, B_INF, S_INF, SERVO, VECTOR
反应: OFF2
应答: 上电
原因: 在功率单元中,半导体的集电极- 发射极电压监控(U_ce) 发出响应。
可能的原因:
– 光缆断开。
– 缺少 IGBT 控制组件的电源。
– 功率单元的输出端短路。
– 功率单元半导体损坏。
故障值(r0949, 二进制):
位 0:相位 U 短路
位 1:相位 V 短路
位 2:相位 W 短路
位 3:反射器使能故障
位 4:U_ce 累积误差信号中断
参见: r0949 ( 故障值)
处理: – 检查光缆,必要时进行更换。
– 检查 IGBT 控制组件的电源 (24 V)。
– 检查功率电缆连接。
– 找出并更换损坏的半导体。