报警文本可不可以插入过程变量?——肯定是可以的!
用S7报警在PLC程序中编写报警文本,然后在面板中显示,虽然可行,但这种方式比较复杂;
今天在找答案版区看到网友的提问,很简单就能在报警文本中显示变量,于是仔细看了帮助:关于在报警文本中插入输出域
依据帮助提示,自己操作了一遍,的确很简单
也可以直接在文本行中键入“ <tag ”,自动弹出对话框。
经过测试,这种方法不仅可以输出变量,而且可以输出文本列表,非常方便易用!
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1418899&b_id=5
不错,HMI显示变量过程值,直观明了,谢谢分享!
楼主辛苦了。
很实用的功能
这样可以快速查找故障方便多了。
楼主厉害啊。收藏。
又一个学习了
一直都想报警文本中显示变量,对现场维护很方便很重要。
楼主思维敏捷,脑子活
怎么就没人问“怎样在TIA中操作”呢?
——打开报警消息编辑器,消息——常规——报警文本——右键——插入变量域
TIA集成太多功能了,只好用右键来增加快捷方式。
触摸屏实现这个功能不是多少年前就有吧 系统自带的
为什么2017年还在讨论