技术论坛

CU320的配置的是版本C,而我新的CU320版本是F,怎么才能在原项目内更改版本。

作者 主题
至圣

经验值: 23908
发帖数: 2059
精华帖: 78
主题:【求助】CU320的配置的是版本C,而我新的CU320版本是F,怎么才能在原项目内更改版本。


只看楼主 楼主 2018-03-07 12:49:09


原来的版本。


新的版本。

目前我以驱动配置的是:

CU320的配置的是版本C,而我新的CU320版本是F,怎么才能在原项目内更改版本。



网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1466390&b_id=47

版主

经验值: 50632
发帖数: 6054
精华帖: 269
回复:CU320的配置的是版本C,而我新的CU320版本是F,怎么才能在原项目内更改版本。
推荐帖


只看楼主 2楼 2018-03-07 17:28:29

这个没有影响,属于硬件版本,可以自动升级识别,不需要修改。CF卡的版本改变了,需要修改项目。也就是固件版本,有兼容性。


Thank you for the support.
推荐帖推荐理由: 和西门子热回答一致! (推荐人:渔明鱼工)
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1439
发帖数: 166
精华帖: 1
回复:CU320的配置的是版本C,而我新的CU320版本是F,怎么才能在原项目内更改版本。


只看楼主 1楼 2018-03-07 13:42:05

硬件配置里的版本可以修改的


我就是我,不一样的我
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 11305
发帖数: 1283
精华帖: 68
回复:CU320的配置的是版本C,而我新的CU320版本是F,怎么才能在原项目内更改版本。


只看楼主 3楼 2018-03-07 20:41:33

CU的会自动升级,如报故障多断两次电就行了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  