PLC:1515-2PN
交换机:XB008
Profinet IO站:WAGO 750-370
-------------------------------------------
中控室PLC通过交换机与现场控制柜内的交换机及Profinet IO站(现场控制柜6个)通讯,树形结构。
故障现象:
项目调试完成后大概三个月,经常出现Profinet IO站通讯故障,查看诊断缓冲区,显示:“IO设备故障-数据传输故障(未收到任何帧)”,一个班次(约10小时)能出现5、6次,每次故障持续时间接近,基本上都是5秒左右即自动恢复正常。其它Profinet设备如伺服驱动器,编码器等未报故障。
怀疑是西门子网线插头有问题(安装队电工接的线),拆开后确实有点不太符合标准,开始将相关站点的插头重接,没有效果,后又将其它总线插头全部重接,还是一样,甚至故障还多了一两次。
请大侠指点一下,谢谢!
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1494315&b_id=66&num=17&s_id=85
为什么要用wango的IO,而不是西门子et200????
你把刷新的周期设置长些试试。
一个是WAGO的经销商和当时的领导关系不错,另一个就是惯例了,反正价格差不多。
六七个交换机都换不太现实,除非确定故障出在交换机上
引用1楼详细内容:
那就使用wago的cpu单元 一套配一套 这样就可以踢皮球 你说它的问题 它说它的问题
我怀疑是干扰的问题,看看那个时间段 有无设备启停。
你说的惯例是什么意思。以前这个架构就做过吗?对比下哪里不一样那。不过我碰到过交换机出问题的。是老外的一个控制柜,间隔半年左右会出现一次掉线。怎么查也查不出来。过了一年多老外说肯定是交换机问题,换了个其他的还真就好了。从这事我也看出和国外还是有差距的。要是国内这种情况肯定归结突发情况,都不会去寻找问题。首先态度就不一样。
引用4楼详细内容:
因为类似这样的配置已经用过好几套了,换了领导也不让换,这就是惯例啊!
不过交换机是换过了,以前我们有些电气是外包给别的公司,他们不计成本用档次高的产品,现在为了节约,有些地方比如交换机以前用的X208换成了XB008。
版主,是指CPU Profinet接口高级选项-实时设定-iO通讯的发送时钟从1ms改成更大吗?
还是把看门狗时间设置大一些?
是指WOGO站 IO周期的更新时间吗?
目前是自动计算的更新时间,为4ms,是否需要手动改大?
引用2楼详细内容:
博途里面吧PROFINET设备的刷新周期加大试试,手动改。
引用12楼详细内容:
看门狗要不要改?
还有个就是,只有WAGO iO站会报故障,其它的伺服驱动器,编码器等PROFINET设备不会报故障。它们的更新时间还要短。
看门狗时间延长到20ms,已两天未出现故障!
有问题吗? 没有问题!
PLC与IO设备IP差据太大,越近越好。
分享