SIRIUS 3RW系列软启动器本公司用了很多。在无调速场合,降电压启动,减小启动电流,减少负载冲击,通常选用软启动器。

通常应用对象为水泵。本比较特殊的应用为:冷却塔的风机,冲床等。

软启动器比较经典的应用就是一拖多。可以无缝切换软起到工频,目前变频还做不到这一点。

总结下对软器的认识。

1.选取软启动器,首先考虑电压,功率。

功率分为:内接,外接两种方式,内接,可以用较小的启动器控制,控制较大的电机。

2.其次考虑是否内置旁路接触器。

如果是一拖多台启动,须选用外置旁路式。

3.软启动器,较直接启动,电流减小。但是相对于变频启动,电流还是较大。所以选进线断路器(或者保护熔断器)注意电流应放大。

4.软器晶闸管分为控制两相(其中一相直通),或者三相的。并由于晶闸管漏电流特性,所以建议软启动进线侧加装接触器,如果省掉此接触器,建议客户确认。

5.最后是一些功能性选择,例如是否有电流限制功能,是否有软停,制动功能。是否在线监视电流。

是否支持通讯协议,支持哪些协议。

6.注意散热风扇是否标配。

软启动器较变频的优点:

1.谐波较少;

2.体积小,占用安装空间小;

3.较为经济;