技术论坛

对于不用的模拟量通道应该如何短接??????

作者 主题
侠士

经验值: 1530
发帖数: 134
精华帖: 1
主题:【求助】对于不用的模拟量通道应该如何短接??????


只看楼主 楼主 2019-01-01 17:21:44

 如题,不要在软件上设置为禁用!  如果选择了电流输入的话应该如何短接?

 

 


VX公众号-冶金电气控制
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1533659&b_id=66

版主

经验值: 76166
发帖数: 19135
精华帖: 378
回复:对于不用的模拟量通道应该如何短接??????
推荐帖


只看楼主 5楼 2019-01-01 23:44:13


硬件上处理是比较好的,西门子的手册也是有指导措施的。


如果是电压输入,1-5V的通道是与同一组另一通道信号并联,其他0-5V/0-10V/-10V~+10V同一组输入的不用通道可以短路;

如果是电流输入,2线制4-20ma信号,同一组的未用通道可以并联一个3k欧姆的电阻;4线制4-20ma信号,同组未用通道与已用通道串联


热电偶可以短接,热电阻可以找等值的普通电阻替代


Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16184
发帖数: 6609
精华帖: 50
回复:对于不用的模拟量通道应该如何短接??????


只看楼主 1楼 2019-01-01 18:07:40

都接地,或输入的两端短接。


知其道,用其妙!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6605
发帖数: 393
精华帖: 2
回复:对于不用的模拟量通道应该如何短接??????


只看楼主 2楼 2019-01-01 20:09:17
只知道200的由此操作,其他PLC没听说有此操作
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12573
发帖数: 2503
精华帖: 31
回复:对于不用的模拟量通道应该如何短接??????


只看楼主 3楼 2019-01-01 20:40:41

0~10V、4~20mA的输入都是可以直接短接的,必须看手册短接哪两个端子。

至于电阻输入,也可以短接,毕竟电流都是mA级别没啥影响,只是报警传感器短路而已。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16408
发帖数: 2398
精华帖: 0
回复:对于不用的模拟量通道应该如何短接??????


只看楼主 4楼 2019-01-01 21:07:04

还是在软件上做吧


开心每一天,懂得包容、感恩!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9630
发帖数: 409
精华帖: 0
回复:对于不用的模拟量通道应该如何短接??????


只看楼主 6楼 2019-01-02 10:52:40
以下是引用Zane在2019-01-01 23:44:13的发言 >5楼


对的,许多现场都是用硬件短接处理的,效果很好。


学无止境,与时俱进。