技术论坛

Microwin Smart V2.4初体验

作者 主题
奇侠

经验值: 9616
发帖数: 1550
精华帖: 14
主题:Microwin Smart V2.4初体验
精华帖精华帖星级4级 推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 2019-03-06 13:49:32
标签:

看到网站出V2.4新固件和新配套软件,下载试用。

1、首先,软件支持WIN7  324位系统和WIN10:

   ● Windows 7(32 位或 64 位)或 Windows 10

   ● 空闲硬盘空间至少为 350 MB

   ● 最小屏幕分辨率为 1024 x 768 像素,小字体设置

   ● Microsoft Windows 支持的鼠标

   ● 以下电缆之一适用于与 S7-200 SMART 通信:

      – 连接网络接口卡的以太网电缆

      – 适用于串行通信的 USB/PPI 多主站电缆

2、首次安装,我试用的是WIN7 32 企业版系统,系统信息如下

     

安装时提示报错,信息如下:

后来换WIN7 64位企业版,顺利安装成功


3、以太网增加PROFINET 通讯

   ● PROFINET 连接:每个 PROFINET 控制器可支持八个连接(IO 设备或驱动器)。

   PN 读写记录库包括以下两个指令:

         ● PN_RD_REC:从任一连接的 PROFINET 设备读取数据记录

         ● PN_WR_REC:将数据记录写入任一连接的 PROFINET 设备

    我希望具备1200、300/400、1500所支持的PN I/0功能,看来200Smart目前只具备组态到I/0控制器的功能吧

       

    PROFINET 组态如下:

    首先查找设备:

    

必须在 PROFINET 向导和“查找 PROFINET 设备”对话框中为每台 PROFINET 设备指定相同的名称。如果在这两处缺少名称或名称不匹配,则 PROFINET IO 数据交换模式将不会运行。 

STEP 7-Micro/WIN SMART 提供了 PROFINET 向导,允许用户逐步组态 PROFINET 网络。PROFINET 组态在项目中生成并存储,可与项目一起下载到 PLC 中。

然后组态CPU为PN 控制器:

    ● 已为 PROFINET 设备导入 GSDML 文件。

    ● 系统块包含 PROFINET 控制器。

    ● 已为 PROFINET 设备分配名称。







 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1547295&b_id=64&s_id=83&num=22

至圣

经验值: 72009
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:Microwin Smart V2.4初体验
推荐帖


只看楼主 只看精华 1楼 2019-03-06 13:54:57

这个速度啦,真是快。刚刚看到更新了plc的消息,这里已经在测试,那边出现了bug,这活忙的。

profinet功能无疑乎给200smart增添了另一个通讯的翅膀,先赞一个!之前的modbus tcp这么办呢?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7588
发帖数: 1989
精华帖: 0
回复:Microwin Smart V2.4初体验
推荐帖


只看楼主 只看精华 2楼 2019-03-06 15:15:53
v2.3的plc能升级固件到v2.4吗
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6042
发帖数: 939
精华帖: 4
回复:Microwin Smart V2.4初体验
推荐帖


只看楼主 只看精华 3楼 2019-03-06 16:04:09

这么快就体验上了,期待更多反馈!!



不患无位,患所以立
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6042
发帖数: 939
精华帖: 4
回复:Microwin Smart V2.4初体验
推荐帖


只看楼主 只看精华 4楼 2019-03-06 16:06:27
以下是引用quiet在2019-03-06 15:15:53的发言 >2楼:v2.3的plc能升级固件到v2.4吗

当然可以呀,要不先买的就会哭晕在厕所呀!


不患无位,患所以立
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8511
发帖数: 884
精华帖: 8
回复:Microwin Smart V2.4初体验
推荐帖


只看楼主 只看精华 5楼 2019-03-06 16:24:33
以下是引用庸雅西子在2019-03-06 16:06:27的发言 >4楼

当然可以呀,要不先买的就会哭晕在厕所呀!

以下是引用quiet在2019-03-06 15:15:53的发言 >2楼:v2.3的plc能升级固件...

引用2楼详细内容:

v2.3的plc能升级固件到v2.4吗

只有标准版的CPU可以升级。


个体职业者。
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8511
发帖数: 884
精华帖: 8
回复:Microwin Smart V2.4初体验
推荐帖


只看楼主 只看精华 6楼 2019-03-06 16:27:23
以下是引用WWCWWC在2019-03-06 13:54:57的发言 >1楼

这个速度啦,真是快。刚刚看到更新了plc的消息,这里已经在测试,那边出现了bug,这活忙的。

profinet功能无疑乎给200smart增添了另一个通讯的翅膀,先赞一个!之前的modbus tcp这么办呢?

MODBUS TCP库已经集成到软件里的,不再需要额外购买。支持8个连接,用起来也很方便了。


个体职业者。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4092
发帖数: 565
精华帖: 4
回复:Microwin Smart V2.4初体验
推荐帖


只看楼主 只看精华 7楼 2019-03-06 16:50:23

这次西门子放出来条 鲶鱼,做PLC的厂商又要翻腾了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5102
发帖数: 520
精华帖: 7
回复:Microwin Smart V2.4初体验
推荐帖


只看楼主 只看精华 8楼 2019-03-06 20:02:44

从哪里下载的,分享一下


认真做事,低调做人
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 141
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:Microwin Smart V2.4初体验
推荐帖


只看楼主 只看精华 9楼 2019-03-06 20:26:59
今天才看到有固件更新,就有小伙伴在测试了,这速度也太快了吧。西门子用户群体真强大!
SIEMENS
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 28623
发帖数: 5906
精华帖: 61
回复:Microwin Smart V2.4初体验
推荐帖


只看楼主 只看精华 10楼 2019-03-06 20:42:49

韦工威武!


欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 69025
发帖数: 12257
精华帖: 59
回复:Microwin Smart V2.4初体验
推荐帖


只看楼主 只看精华 11楼 2019-03-06 21:25:33

厉害,看了看好像主要就是更新了profinet

不知道旧的PLC更新固件之后是不是就支持了~


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19341
发帖数: 2076
精华帖: 72
回复:Microwin Smart V2.4初体验
推荐帖


只看楼主 只看精华 12楼 2019-03-06 22:38:50

试试下载1200/1500/et200sp的pn gsd文件,导入到200smart里去组态一下,这些io和sinamics v90pn性质一样的。

你的gsd文件列表都是空的,怎么就断定不支持300/1200的pn-io呢?实际上,这么配置是不划算的,这些io适配器的价格比200smart cpu都贵。200smart这个新功能驱动总线伺服、总线阀岛+io才划算,单纯只是带个io就算了吧


大道至简,知易行难
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 37445
发帖数: 5132
精华帖: 47
回复:Microwin Smart V2.4初体验
推荐帖


只看楼主 只看精华 13楼 2019-03-06 22:41:23

支持PN了。

看来又多了一个选择了。


工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19341
发帖数: 2076
精华帖: 72
回复:Microwin Smart V2.4初体验
推荐帖


只看楼主 只看精华 14楼 2019-03-07 08:49:49

“我希望具备1200、300/400、1500所支持的PN I/0功能,看来200Smart目前只具备组态到I/0控制器的功能吧”——什么意思?200smart的PN功能用起来和300、1200、1500……没啥区别啊!

看到右侧PN-IO列表了吗?和step7 V5 的硬件组态一样的,驱动和IO模块都支持,特意下载了ET200M的PN GSD文件,组态没问题,地址自动扩展:

会不会觉得“I384.0”一下子增大了许多?实际上,加了PN总线后,IO映像区增大到1152B了,看看帮助文档:

S7-200 SMART CPU 固件版本 V2.4 支持基于以下八种 CPU 型号进行 PROFINET 通信。有关参数和 PROFINET 过程映像的详细信息,请参见下表。


说明

CPU SR20、
CPU ST20

CPU SR30、
CPU ST30

CPU SR40、
CPU ST40

CPU SR60、
CPU ST60

PROFINET 设备最大数

   

8

   

PROFINET 设备的设备编号

   

1 至 8

   

每台 PROFINET 设备的最大输入大小

   

128 字节

   

每台 PROFINET 设备的最大输出大小

   

128 字节

   

最大模块数

   

64

   

PROFINET 设备的最小循环更新时间

   

更新时间的最小值还取决于为 PROFINET 设置的通信组件、PROFINET 设备的数量以及已组态的用户数据量。

   

PROFINET 过程映像输入寄存器的 CPU 地址范围

   

I128.0 至 I1151.7

   

PROFINET 过程映像输出寄存器的 CPU 地址范围

   

Q128.0 至 Q1151.7

   

1 号设备的 PROFINET 过程映像输入寄存器的 CPU 地址

   

I128.0 至 I255.7

   

2 号设备的 PROFINET 过程映像输入寄存器的 CPU 地址

   

I256.0 至 I383.7

   

3 号设备的 PROFINET 过程映像输入寄存器的 CPU 地址

   

I384.0 至 I511.7

   

4 号设备的 PROFINET 过程映像输入寄存器的 CPU 地址

   

I512.0 至 I639.7

   

5 号设备的 PROFINET 过程映像输入寄存器的 CPU 地址

   

I640.0 至 I767.7

   

6 号设备的 PROFINET 过程映像输入寄存器的 CPU 地址

   

I768.0 至 I895.7

   

7 号设备的 PROFINET 过程映像输入寄存器的 CPU 地址

   

I896.0 至 I1023.7

   

……


大道至简,知易行难
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7492
发帖数: 630
精华帖: 1
回复:Microwin Smart V2.4初体验


只看楼主 只看精华 15楼 2019-03-07 08:56:59

前两天看着网站出Microwin Smart V2.4新固件和新配套软件,下载安装,报错,立即恢复到V2.1了。系统是WIN7 32位专业版。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7492
发帖数: 630
精华帖: 1
回复:Microwin Smart V2.4初体验
推荐帖


只看楼主 只看精华 16楼 2019-03-07 11:23:15
以下是引用--意孤行在2019-03-06 20:02:44的发言 >8楼

从哪里下载的,分享一下

下载链接:

https://www.industry.siemens.com.cn/automation/cn/zh/automation-systems/industrial-automation/simatic-controller/simatic-s7-controller/smart200/Pages/Default.aspx


点击界面中编程软件。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 194
发帖数: 11
精华帖: 0
回复:Microwin Smart V2.4初体验
推荐帖


只看楼主 只看精华 17楼 2019-03-07 13:41:54
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 347
发帖数: 17
精华帖: 0
回复:Microwin Smart V2.4初体验
推荐帖


只看楼主 只看精华 18楼 2019-03-07 17:15:02

小型机中200smart更有竞争力了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 695
发帖数: 4
精华帖: 0
回复:Microwin Smart V2.4初体验
推荐帖


只看楼主 只看精华 19楼 2019-03-07 21:21:33

如果把profinet组网结合起来来,s7-200 smart的PLC使用就更加广泛了。期待着在实际中使用。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
收起
Microwin Smart V2.4初体验
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。