针对冗余服务器的中的Server B下载报错,具体如下
环境:PCS7 V8.2 冗余系统,系统已经运行两年,正常操作,无异常动作,详细动作如下:
删除Wincc内的点位,然后针对OS项目进行整体下载,首先停止服务器A,下载OS至服务器A,下载完成后启动服务器A,A正常运行后停止服务器B,下载服务器B,出现下图报错。报错后,激活Server B上的Wincc,发现在冗余配置中,冗余服务器的名称出现问题,在变量的命名连接中,连接属性出现问题,属性内链接方式为Wincc appl,而并非Wincc appl(stby),造成即使激活,Wincc链接不到PLC的数据,与此同时,在某一次激活Server B后,Server A上面的报警组的状态点位发生异常显示。
出现报错后,进行多个动作后,问题依然存在,具体如下:
1、重启服务器B,下载报错
2、还原之前的项目,下载报错
3、将项目另存为并重组,下载报错
4、建立一个新项目,下载报错
5、构建一个新的ES站,将项目还原后下载,仍出问题,
目前能想到的方法就生重新安装Server B的操作系统了,看看大神们还有没有其他的想法,我还有什么方式可以尝试着去做一些测试什么的。求助~别沉