先说一个具体使用工艺,
SMART PLC 通过modbus RTU 采集重量模块的实时数据。
通过采集的数据和数据的时间戳,计算重量的变化速率。
问题来了,有很多RTU 从站,要轮询采集数据,还有部分功能手动写入数据控制等不确定因素,依照现在工艺有什么好方法获得最好的时间戳呢?
目前的的方法:1.默认从站相应延时固定
2.使用BGN_TIM 获取时间戳。
3.预留10组数据计算是否有意义,目前采样周期500ms
各位大神评估一下该方案是否可行,准确度怎么样,是否还有更合理的方案,还有就是采样的10组数据用什么方式计算最合理。