HMI的画面设计有高低性能之分,各自明显的特点有:
一、低性能图形的特点:
·没有趋势。
·深色背景上明亮的颜色。
·当燃烧器开着的时候闪烁的火焰。
·色彩鲜艳带三维阴影渲染的工艺容器,以及三维工艺线和泵。
·旋转搅拌器和泵,运动传送带,溅液体和喷雾器等分散注意力的动画元件。
·设备内部不发生改变元件的详细描述。
·大量显示的数字。
·高度详细的设备描述。
·屏幕上显示的长而神秘的标签名称。
·试图对工艺管道及其内容进行颜色编码。
·测量单位(psig、gpm等)用大而明亮的文字拼出来。
·容器中的液位显示为容器的全部宽度。
·带有很小的连接和阀门的P&ID的精确表示。
·大量的交叉线和不一致的流动方向。
·处理流程从左到右,从右到左,从上到下,从下到上。只有少数几个国家使用了与书面语言实践相匹配的“从右到左”流程描述。但是,这是不一致的。
·用于非报警相关元素的与报警相关的颜色。
·有限的,随意的从屏幕到屏幕的导航。
·不同元素的颜色编码不一致。
·误用报警相关颜色。
·画面显示缺乏层次结构。
二、高性能图形的特点:
·一种一般的非示意性描述,除非在功能上必不可少的情况下,并且在第3级(工艺单元级)
·限制使用颜色,其中颜色被专门地和一致地使用。
·灰色背景,以尽量减少眩光和反射问题。
·采用灰色工艺线,主要线条略厚。
·颜色的使用非常有限,告警的颜色只用于显示警报,而不是其他任何东西。如果黄色是告警颜色,那么黄色永远不会用作文本标签、行或边框或任何其他与警报无关的元素。
·没有动画,但特定报警相关的图形行为除外。
·嵌入,适当格式化的重要参数趋势。
·过程状态和值的描述是在信息的上下文中进行的,而不是作为屏幕上的简单数字。
·重要测量的模拟表示,包括它们的正常值,异常值,报警和联锁条件。
·测量单元应该以低对比度字体显示,如果使用的话(操作人员通常知道测量单位)。
·适当的显示内容层次结构,以便在需要时逐步公开详细信息。
·使用2-D简单直观的刻画而不是3-D
·布局一般与操作者的心理模型相一致
·一致的流程描述和布局,以尽量减少交叉线。
·在上下文中嵌入信息(通过右键单击菜单或类似方法),例如警报文档和合理化、标准操作过程等等。
·逻辑和一致的导航方法
·显示访问需要最少的操作员按键操作。
·技术被用来最小化操作员数据输入错误的可能性,并提供验证和安全措施。例如,启动偶尔关闭操作的图形元素按钮应该包括一个步骤,以确认操作员的意图并允许取消操作。