巧用水银接触器及智能温控表解决加热频繁动作造成接触器故障及提高温控精度

已锁定

HUANGZE75

  • 帖子

    12672
  • 精华

    122
  • 被关注

    427

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

巧用水银接触器及智能温控表解决加热频繁动作造成接触器故障及提高温控精度

1801

9

2020-01-01 16:34:24

公司内除湿干燥设备加热器功率是25KW,三相三角形接法,原使用PLC控制星三角接触器,在保温阶段使用星形接法,升温(温差大)阶段就是三角形接法,使用接触器控制,这种控制模式控温效果不是很好,温差在正负10度,且接触器动作频繁使用寿命也不是很好。一般接触器使用半年一年左右就损坏了。前段时间生产方面提出温控精度低了,需要改进。刚好近段时间有一个接触器损坏了。趁着这个时机就开始改造温控系统了。

开始考虑使用固态继电器,来代替接触器,使用三个单相固态继电器代替三相接触器,固态继电器因为散热问题体积做的比较大就安装不了,刚好前段时间买的二手设备内有水银接触器用武之地了。水银接触器可以相对频繁动作,简化控制去除星形接法了,只使用三角形接法,考虑安全可靠,备用了一个接触器,当出现水银接触器故障时,打开一个手动开关就可以切换接触器控制。