主题:【求助】请教一下,博途中通讯指令里面有两个Modbus指令文件夹,有啥区别呢?


只看楼主 楼主 2020-04-07 10:55:49

看了F1帮助,也没有看太明白有啥区别,不过用SCL编写相同程序时,一个有报错,一个没有,希望各位大牛帮忙指点一下

如图所示,




学无止境
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1617661&b_id=50

至圣

经验值: 18914
发帖数: 2108
精华帖: 0
回复:请教一下,博途中通讯指令里面有两个Modbus指令文件夹,有啥区别呢?


只看楼主 1楼 2020-04-07 11:09:35
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 251
发帖数: 21
精华帖: 0
回复:请教一下,博途中通讯指令里面有两个Modbus指令文件夹,有啥区别呢?


只看楼主 2楼 2020-12-05 15:53:23

早期版本的 Modbus RTU 指令(图1. 中 MODBUS (V2.2))仅可通过 CM1241 通信模块或 CB1241 通信板进行 Modbus RTU 通信。

新版本的 Modbus RTU 指令(图1. 中 MODBUS(RTU) V3.0)扩展了 Modbus RTU 的功能,该指令除了支持 CM1241 通信模块、CB1241 通信板,还支持 PROFINET 或 PROFIBUS 分布式 I/O 机架上的 PTP 通信模块实现 Modbus RTU 通信。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  