近日对使用的6RA7028直流调速器维修后测试时发现问题,当装置拆除选件板如CBP2,CUD2板或者是对电源板上的64pin插排进行过插拔、或者是对X11--X16的SCR排线进行拆除重新安装还原后,想重新启动6RA70会报错,无法运行,检查发现与r015电源电压异常有关,正常时该参数显示为400V左右,但是此时它会显示为28V,原因未知。
后来重新恢复出厂设置,重新下载参数进去后,查看r015显示电压为400V左右,启停和给定功能均恢复正常。
我想了解下出现这种状况是什么原因导致的?我在检修时需要注意哪些问题?
图片为出现异常和正常时r015的显示值。