分享下数控系统轴安全确认的情况:
一、现场机床或者Gantry在更换完电机模块后会出现轴未正常回参考点的报警,如下图:
此时需要进行轴安全确认,在“诊断” -“报警”-右侧软键栏显示“确认安全集成”,按下“确认安全集成”,此时NCU重新启动,不要关机或重启,NCU正在识别过程中。识别完成后,NCU正常启动完成,此时可以开机操作机床,如下图。
二、还有一种情况是当回传NC程序或者意外关机的情况后以后也会出现轴未安全回原位的报警,这时候仍然需要进行用户确认,方法如下:
机床HMI界面选择“MACHINE”,按下“JOG” +“REF.POINT”。
· 选择“用户确认”,将未选择的轴勾选,并通过“通道切换”软键来切换通道,检查并选择所有未勾选的轴。选择完后,机床进行PO。
至此轴安全确认完毕。