利用变频器输出端子控制变频器达到设定值后切换为工频运行的参数设置

已锁定

洁尘11

  • 帖子

    33
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2014-12-08

普通 普通 如何晋级?

利用变频器输出端子控制变频器达到设定值后切换为工频运行的参数设置

1332

6

2020-07-24 08:22:30

展开查看
引用自找答案,问题ID:216021

一台变频器顺序启动3个电机,变频器达到设定转速后变频器停止运行,自由停车,1秒后工频运行接触器吸合,然后电流冲击太大直接跳闸,请问有没有更好的方式,让切换电流更小点。额定转速1480,是不是转速小点切换时电流会小点?求助

提问者:角色错觉


frankmajun 回答道:

一般电机启动电流较大会达到三到四倍,你等电流降下来再切换成接触器呗,用你的plc把电流值读出来,达到稳定运行的电流后再切换成工频的接触器。你那个一秒太短了,还在启动电流的峰值。 所以会跳

还有4人在找答案上回答了该问题,查看全部>
G120变频器的输出端子DO0达到设定速度1200r/min时其触点动作,接通接触器切换为工频运行。需要将p730=53.4,实际值大于转速阈值p2155。在startdrive调试软件的参数视图一直找不到p2155这个参数,如何解决?