一台变频器顺序启动3个电机,变频器达到设定转速后变频器停止运行,自由停车,1秒后工频运行接触器吸合,然后电流冲击太大直接跳闸,请问有没有更好的方式,让切换电流更小点。额定转速1480,是不是转速小点切换时电流会小点?求助
提问者:角色错觉
一般电机启动电流较大会达到三到四倍,你等电流降下来再切换成接触器呗,用你的plc把电流值读出来,达到稳定运行的电流后再切换成工频的接触器。你那个一秒太短了,还在启动电流的峰值。 所以会跳