软件版本是5.5SP2官网上下载的 链接出错
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1639303&b_id=16&s_id=0&num=5
安装的过程有错误提示吗?
第一章图看不清楚,为啥不直接屏幕截图呢
通信用的串口和速率不正确吧。
我自从换了电脑,换了WIN10,DriveMonitor也没有连接成功过
DriveMonitor用WIN XP操作系统,老计算机的串口硬件。一连就连上了。
玩西门子传动,总是要留一部专门给老软件调试用的机器,作为专用设备。只要你的西家传动还在上岗执勤,这个专用的调试设备就必须保证完好、正常、能工作。这是经验之谈了。西门子的工程师们都是这么做的。
见过他们用S5的专用编程器和6RA23的DOS版的PC机调试软件。相当古老的,但都在用调试老版本的自动化与驱动产品。
baud rat:我试了从1200到38400都可以。通讯的串口必须一致。
在win10下直接装drivemonitor 通过dp我也是一直连不上,最近装了DriveES Basic5.6才解决,然后找了论坛上通过以太网试了也可以
“在win10下直接装drivemonitor 通过dp我也是一直连不上“这个肯定是连接不上的,drivemonitor只能是串行口,没有串行口的得用usb转串行口。
通过DriveEs,是可以经PLC路由的方式通过PROFIBUS或者以太/PN通讯的
没有ES,就只能串口通讯,电脑与装置直链。
硬件连接没有问题就剩:软件是否兼容?通讯设置是否正确?