如题所述,过去我想把一个CF卡的固件版本升降级操作,是很简单的事,只要把卡里的原文件删除,拷贝想要装的固件版本,就OK了。
可是现在却发现,新的CF卡有变化了,它是分了固定的三个区,两个容量大区,一个容量小的区,我应该怎么去操作更换固件版本呢?
求高人指点。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1641580&b_id=47
有史以来第一次见K版发求助帖,必须捧场!
固件版本 V4.6 以上的存储卡除了正常的工作区外还有一个备份区。CU 启动时,在该备份区中可进行重要数据备份,这样就能确保在进行存储卡上的数据更新时即使断电也不会丢失数据。只有“系统”级权限才能访问该备份区。“用户”级权限无法看到该分区。如果系统识别出存储卡上文件系统有损坏,系统会在下次 CU 启动时从备份区中恢复工作区中的数据。这时会输出故障信息“F01072:从备份数据中恢复存储卡”。
第三个是一个小分区,官方没有说明,我的理解是跟引导有关系。这三个分区中,升降级时只要对第一个分区的文件进行正常操作,后面两个无视就好。
你怎么看见分区的?
只有一个分区是WINDOWS操作系统的FAT32格式,其他的是别的(UNIX)操作系统用的。
你只能看见FAT32盘,里面有几个目录。
是这样,今天发现,如果用win7操作系统“我的电脑”里,CF卡就是一个区,看不见隐藏的另外两个区,而如果是win10操作系统“我的电脑”里,就能看到CF卡有3个分区了。
非常感谢风起云的解惑说明。我就是因为操作系统是win10的,看到了CF卡的3个区,不知咋整了哈。把三个区文件都删了,结果,CF卡彻底不行了。最后用一个新卡,重新拷贝各区对应的内容才恢复了原始状态。
另外,如果是CU310-2PN+PM240-2的配置,CF卡的固件版本不能低于V4.8.而且CFC的版本也是V4.8以配套使用。这些开始都不知道,结果自己给搞乱了。现在才开始捋顺各个单元固件版本的适用关系。有点晕乎乎的那种。
没有操作过CF卡,学习了。
跟着大家学习。
这帖子又被顶起来了?从现在看,CF卡的升降级是权宜之计,长久时间一直采用一个CF卡的固件版本是不行的,还是跟着固件版本走比较稳妥呦。
上述内容,我所指的不是最终用户,最终用户没有固件版本升降级的问题,也没必要对其进行升降级应用。我所指的是西家传动的OEM(系统集成商)客户。在使用西家传动作为自动化与驱动系统时,就采用当前发布的固件版本为好。如果其他软件不支持了,要升级其他软件,而不是固件版本去将就那些过时的软件。比如说,win操作系统;STARTER;STEP 7等等。只有大家都是相互兼容的,才能顺畅工作。
现在正要把一张V5.2的卡降到V4.5,楼主看了你的别的帖子,说经常降到V4.5的,可不可以提供V4.5的固件,麻烦发到我的邮箱,283086948@qq.com,谢谢了。
涨知识了,赞
8楼的描述,是我当前最后的认识。CF卡,升降级其实有些噱头。最好不搞这个。
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录