cpu315-2dp和wincc 7.4通讯问题

已锁定

MC西门

  • 帖子

    9
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2017-09-01

普通 普通 如何晋级?

cpu315-2dp和wincc 7.4通讯问题

654

7

2020-10-05 09:39:11

cpu315-2 dp (2AG10)使用CP 343-1(1EX30) 与Wincc 7.4通讯,Wincc控制设备写变量很慢大概有10s延迟反馈正常,将TCP/IP驱动改为写优先 写正常,反馈有10S延迟  其中WIncc中还有一个TCP/IP连接的是CPU315-2 PN/DP 读写是正常的 测试了很长时间没有解决 请各位大师解惑!!!

画面一共分为三个画面 其中1#画面连接的CPU315-2 PN/DP 整张画面运行正常,2#及3#画面连接CP343通讯模块 2#和3#画面都出现同样问题

测试内容:①将2#或3#画面分成多个画面,设备读写正常。但是这样每张画面的设备太少 业主不会同意,并且开启变量记录运行,也会影响读写速度。

                  ②将1#画面里的一个设备复制到2#画面中,设备读写正常

                  ③将CPU更换315-2 dp (2AH14),通讯模块换新的CP343-1 (1EX30),组态下载依然无效

                  ④程序删完之有触点加线圈依然无效

                  ⑤重新组态,CPU跟换为CPU315-2 PN/DP 用集成网口,测试正常

通过测试,个人认为是通讯问题,但是不知道具体是什么原因