使用G120C FSA ,设置菜单中设置P311等于电机额定转速1400RPM,P1082为1500RPM同步转速,设置完成,使用BOP-2面板手动试机,电机运行在1400RPM时,输出频率只现实47.2赫兹,只有把转速调到1500RPM才能显示50赫兹的输出频率,不知如何理解这个现象。


注:电机参数为380V,三角形接法,电流0.66A,额定功率60W,额定转速1400r/min 