以前使用300 400编程时,为了防止掉站等问题的发生。
在程序中都增加了OB82 OB86 OB121 OB122的空块。
在300 400中不加这些功能块,会造成CPU的停机。
现在1500不加这些功能块也不会停机了。
另外OB82 OB86等OB块,即使加了程序也都是一些丢站信息的提取
现在1500 和触摸屏或者wincc都有标准的控件可以支持1500 cpu诊断信息的显示,
综合以上几点,我认为在1500 cpu中现在没必要再加OB82 OB85 OB86等等的功能块了
大家是怎么做的呢?