1500PLC 编程时,大家还在使用OB82 OB86 OB121 OB122吗?

已锁定

jacky_andy

  • 帖子

    2327
  • 精华

    19
  • 被关注

    28

论坛等级:奇侠

注册时间:2004-12-21

黄金 黄金 如何晋级?

1500PLC 编程时,大家还在使用OB82 OB86 OB121 OB122吗?

4072

9

2020-10-09 13:42:49

以前使用300 400编程时,为了防止掉站等问题的发生。

在程序中都增加了OB82 OB86 OB121 OB122的空块。

在300 400中不加这些功能块,会造成CPU的停机。

现在1500不加这些功能块也不会停机了。

另外OB82 OB86等OB块,即使加了程序也都是一些丢站信息的提取

现在1500 和触摸屏或者wincc都有标准的控件可以支持1500 cpu诊断信息的显示,

综合以上几点,我认为在1500 cpu中现在没必要再加OB82 OB85 OB86等等的功能块了

大家是怎么做的呢?