今天有机会那Cu310玩一下。发现个问题, 我设置的电流阈值,延时10S开抱闸。 打卡时间100ms.
发现阈值达到以后, 延时10S期间, 速度给定起作用。如图。 到达10S时, 扩展抱闸逻辑将给定值去使能。100ms以后使能激活。
这个延时打开期间, 给定值就是生效的吗?这个899.15只是在抱闸打开期间为0? 在打开动作之前的延时期间是1?
如图;
@风起云, 你能否用G120验证一下。 这个P1277延时期间,速度给定会生效。打开抱闸后速度给定去使能,打开完毕,速度给定又恢复。
这个曲线很诡异的是, 抱闸命令一发出, r60给定瞬间降到0.没有走任何斜坡。